Mesaj gönderen Otomasyon_Delisi »

Merhabalar.
15MC motion configuration bölümünden acc,dec ve jerk değerlerini ayarlıyoruz.
Daha sonra programda kullandığımız bşloklardada bu değerleri ayarlıyoruz.
Anlamadığım bloklarda girdiğimiz değerlerle configurasyonda yaptğımız değerler arasında nasıl bir ilişki var?
Örneğin bir grup hareket bloğu olan DMC_MoveLineerAbsolute bloğunu örnek aldığımızda bu bloktaki acc,dec ve jerk değerlerinin hardwareden ayarladığımıza etkisi nasıl oluyor?
11.jpg
22.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 4502
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: 15MC Acc,Dec,Jerk ilişkisi

Mesaj gönderen Uğur »

Motion parametre içerisindeki sizin max değer tanımlamalarınızdır. Komut üzerindeki acc dec ve jerk değerleri baz alınır.