1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

MS300 Sürücü Açık Çevrim Tork Kontrol Çalışma

Gönderilme zamanı: 02 Mar 2020, 16:01
gönderen Uğur
00-02 parametresi 9 yada 10 ile fabrika değerine alınır.

01-00 = 50.00 (Çalışma Frekansı)
01-01 = 50.00 (Motor Frekansı)
01-12 = 2.00 (Hızlanma Rampa Süresi)
01-13 = 2.00 (Yavaşlama Rampa Süresi)
05-01 = X.XX (Motor Akımı)
05-02 = X.XX (Motor Kw Değeri)
05-03 = XXXX (Motor Devri rpm)
05-04 = X (Motor Kutup Sayısı)

Yukarıdaki parametreler girildikten sonra 05-00 içeriği "1" ayarlanıp keypad üzerinden RUN tuşuna basılarak Tuning işlemi başlatılır. Tuning tamamlandıktan sonra

00-10 = 2 (Tork Kontrol Modu)
11-33 = 2 (Tork Refenası Analog Sinyal Girişi)
11-36 = 0 (Hız Limit Kaynağı 11-37 ve 11-38 parametrelerine tanımlanır)
11-37 = 50 (İleri Yön %50 Hız limiti 01-00*%50 )
11-38 = 50 (Geri Yön %50 Hız limiti 01-00*%50 )
03-00 = 2 (AVI Tork Referansı)
00-04 = 40 (U display içerisinde Tork Komutu % olarak izlenir)

Bu işlemlerden sonra AVI girişine potans bağlanarak keypad üzerinden RUN tuşuna basarak tork kontrol start verilir ve potanstan ayarlanan tork değerine göre tork kontrol gerçekleştirilir.

Hız limitleme işleminide potansiyometre ile yapmak için;

11-36 = 2 (Hız Limiti Seçimi)
00-20 = 2 (Ana Frekans Komut Kaynağı)
03-01 = 1 (ACI Seçimi)
03-29 = 1 (ACI 0-10V seçimi)

Bu işlemlerden sonra ACI girişine potansiyometre bağlanır,frekans kontrol işlemi yapılır.