Merhaba, tork kontrol modunda çalışmak için sürücüyü ayarlıyorum. 2 Ana sorunum var şöyle;
1-Set Frenkansı sıfır iken sürücü çıkış frekansını 5 hz civarına yükseltiyor ve motor dönüyor.
2- Potu açıp 40 hz felan geliyorum tekrar hızı düşürürken Normal Hızlanmada oc diye bir hataya düşüyor
Resimde 3- 51.54% olan AIU ya bağlı tork refereansı, hız referans potu da AVI da bağlı
[/img]
[/img]
c2000 tork kontrol
- bektas5050
- Mesajlar: 17
- Kayıt: 04 Nis 2018, 17:23
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7847
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: c2000 tork kontrol
Merhaba,
Tork çalışma modunuz nedir? (Açık çevrim / Kapalı çevrim) 11-33, 11-36, 00-20, 03-00 parametre değerleriniz nedir?
Eğer açık çevrim çalışıyorsanız MS300 Sürücü Açık Çevrim Tork Kontrol Çalışma başlığındaki parametreleri inceleyiniz. Parametre değerleri VFD-C2000 ile aynıdır.
Tork çalışma modunuz nedir? (Açık çevrim / Kapalı çevrim) 11-33, 11-36, 00-20, 03-00 parametre değerleriniz nedir?
Eğer açık çevrim çalışıyorsanız MS300 Sürücü Açık Çevrim Tork Kontrol Çalışma başlığındaki parametreleri inceleyiniz. Parametre değerleri VFD-C2000 ile aynıdır.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.