ISPSoft plc den program çekme.

Gönderilme zamanı: 19 Mar 2020, 09:37
gönderen ahmetokmen
Merhabalar. ıspsoft ile plc ye attığım programı tekrar çektiğimde aygıt açıklamaları gelmiyor. ve yaptığım sistem bloklar ana programda hatalı olarak gözüküyor. yardımcı olabilir misiniz.

Re: ISPSoft plc den program çekme.

Gönderilme zamanı: 19 Mar 2020, 10:00
gönderen Turhan
Merhaba,

Bu özelliği kullanabilmeniz için öncelikle Aygıt Açıklamaları, Satır açıklamaları, POU açıklamaları... gibi tüm açıklama listesinin program yükleme penceresinde işaretlenip proje ile beraber yüklenmesi gerekemektedir. Aksi takdirde program upload esnasında bu seçenekler aktif edilip program çekilmeye çalışıldığında bile bu açıklama listeleri yüklenmeyecektir.

Projeyi bu seçenekler aktif iken yüklediğinizi ve çektiğinizi doğrualayabilirmisiniz?

ISPSoft.png

Re: ISPSoft plc den program çekme.

Gönderilme zamanı: 19 Mar 2020, 10:06
gönderen ahmetokmen
Dediğiniz sekmeleri program yüklerken tikliyorum. ama sonuç aynı. yüklediğim ekranla çektiğim ekranı ek paylaşıyorum.
Adsız.png
Adsız1.png

Re: ISPSoft plc den program çekme.

Gönderilme zamanı: 19 Mar 2020, 11:43
gönderen Turhan
Merhaba,

Fonksiyon blokları DVP serisi PLC modellerinde alt programlama mantığında çalıştığından komut işlevselliği aynı kalacak şekilde yapıda farklılık olabilir. Açıklama satırların durumu için Programlama editorunun güncel verisyonu ISPSoft v3.10 ile deneyebilirmisiniz?

Re: ISPSoft plc den program çekme.

Gönderilme zamanı: 19 Mar 2020, 17:32
gönderen ahmetokmen
turhan bey; güncel versiyonu yükledim ama sonuç aynı.aygıt açıklamaları yine gelmiyor malesef. Aşamaları resim olarak ekledim.
4.png
3.png
2.png

Re: ISPSoft plc den program çekme.

Gönderilme zamanı: 20 Mar 2020, 11:49
gönderen Turhan
Merhaba,

Aynı PLC ürünü ve Programlama editöründe durumu gözlemleyip sorunun kaynağını tespit edeceğim. Daha sonrasında çözümü bu başlık altında paylaşıyor olacağım.

Re: ISPSoft plc den program çekme.

Gönderilme zamanı: 20 Mar 2020, 14:25
gönderen ahmetokmen
DVP28SV11R2 model kullanıyorum. İlginiz için teşekkür ederim.

ispsoft analog giriş okuma

Gönderilme zamanı: 06 May 2020, 12:37
gönderen Cenkçi
Merhaba,
İspsoft programında analog giriş okumak için ''FROM''komutu mu kullanılyor, nasıl?

Re: ISPSoft plc den program çekme.

Gönderilme zamanı: 06 May 2020, 13:57
gönderen Turhan
Merhaba,

FROM ve TO komutu kullanımı PLC modeline göre farklılık göstermektedir.

DVP serisi PLC grubunda analog modüllerden veri okumak için FROM komutu kullanırken, AS serisi PLC'de HWCONFIG menüsü yardımı ile FROM/TO komutlarına gerek kalmadan analog modülleri konfigüre edebilir ve doğrudan data register adrese okunan değerleri skala edilmiş bir şekilde yazabilirsiniz.

DVP serisi PLC için FROM/TO komutlarının kullanım yapısı aynıdır. İsterseniz WPLSoft'da yazdığınız projeyi ISPSoft'da çağırarak komut satırlarını görüntüleyebilirsiniz.

Re: ISPSoft plc den program çekme.

Gönderilme zamanı: 06 May 2020, 14:13
gönderen Turhan
Merhaba ahmetokmen,

ISPSoft v3.10 sürümünde yaşadığınız sorunu elimdeki imkanlardan dolayı DVP-SE serisi PLC ile test ettim. Program kutucuğu işaretli iken programı download ve ardından upload ettiğimde aygıt açıklamaları, Network açıklamaları, FB ve diğer tüm öğeler sorunsuz yazılmış ve okunmuştur.

Eğer yaşadığınız sorun hala devam ediyor ise en yakın Delta Bölge Bayiisi ile iletişime geçip durumu gözlemlemesini isteyebilirsiniz.
DVP_ISPSoft.png