Mesaj gönderen Otomasyon_Delisi »

Siteden şindirdiğim bir programda resimdeki gibi bir komut yazımı gördüm.
Bu ne amaçla nerelerde kullanılan bir yazım şeklidir açıklayabilirmisiniz?
screenshot_00.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 4683
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:

Re: ISPSOFT komut yazım şekli

Mesaj gönderen Uğur »

IDofset dikkat ederseniz E7 indeks registeri olarak tanımlanmış. wrcounreg ise D1450. Bu ikisini birleştirip elde edilen değişkende aslında D1450E7 şeklinde olmaktadır.

E7 = 0 için D1459E7 --> D1450
E7 = 1 için D1459E7 --> D1451
E7 = 5 için D1459E7 --> D1455

Böylelikle taşıma komutu ile hedef register E7 değişkeni değiştirilerek dolaylı adresleme içerisinde değiştirilmiş olur.