AS228P ve 04DA ANALOG MODÜL
Herkese merhaba. AS228P plc ye bağlı AS04DA modülden analog girişi okuyorum. Ancak Karşılaştırma kontağı içerisinde örneğin ben 3000 değerine geldiğimde bir valfi devre dışı bırakmak istiyorum. Ancak analog kanal değeri 4470 gibi bir değere ulaştığında kesiyor. Bunu nasıl çözebilirim?
- Turhan
- Mesajlar: 7836
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS228P ve 04DA ANALOG MODÜL
Merhaba,
AS04AD-A serisi anlog modülün okuduğu değerler DoubleWord tabandadır ve aşağıdaki örnek adreslemeye göre CH1 den okunan değer D28002 (DW) adresine kaydolmaktadır. PLC'de karşılaştırma kontağı kullanıyorsanız bu komutununda 32Bit tabanında kullanılması gerekmektedir. Analog modül içerisinde data formatı ınteger seçilmiş ise DLD> veya data formatı floating seçilmiş ise FLD> komutlarını kullandığınızı öncelike teyid ediniz.
AS04AD-A serisi anlog modülün okuduğu değerler DoubleWord tabandadır ve aşağıdaki örnek adreslemeye göre CH1 den okunan değer D28002 (DW) adresine kaydolmaktadır. PLC'de karşılaştırma kontağı kullanıyorsanız bu komutununda 32Bit tabanında kullanılması gerekmektedir. Analog modül içerisinde data formatı ınteger seçilmiş ise DLD> veya data formatı floating seçilmiş ise FLD> komutlarını kullandığınızı öncelike teyid ediniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ramazan_danacı
- Mesajlar: 55
- Kayıt: 23 May 2018, 17:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS228P ve 04DA ANALOG MODÜL
Turhan Bey cevabınız ve ilginiz için çok teşekkür ederim.
Bir de bu plc yi ethernet üzerinden dop107ev ile haberlestirecegim. Yapmam gereken ayarlar nelerdir? Yardımcı olabilirmisiniz?
Bir de bu plc yi ethernet üzerinden dop107ev ile haberlestirecegim. Yapmam gereken ayarlar nelerdir? Yardımcı olabilirmisiniz?
- Turhan
- Mesajlar: 7836
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS228P ve 04DA ANALOG MODÜL
Yeni açılmış bir proje üzerinden örnek veriyorum.
Öncelikle HMI modelinizi seçtikten sonra Haberleşme ayarlarınızı aşağıdaki gibi yapınız ve COM2 bağlantısını pasif ediniz. AS serisi PLC'nin defult IP adresi 192.168.1.5 tanımlı olduğu için PLC tarafında özel bir ayar yapmanıza gerek kalmayacaktır.
'Local Host' sekmesinden de HMI'a sabit bir IP tanımlayıp haberleşme ayarlarınızı bitiriniz (HMI için 192.168.1.6 olacağını varsaydım) Bu adımdan sonra HMI elementlerini adreslemeye başlayabilirsiniz.
Öncelikle HMI modelinizi seçtikten sonra Haberleşme ayarlarınızı aşağıdaki gibi yapınız ve COM2 bağlantısını pasif ediniz. AS serisi PLC'nin defult IP adresi 192.168.1.5 tanımlı olduğu için PLC tarafında özel bir ayar yapmanıza gerek kalmayacaktır.
'Local Host' sekmesinden de HMI'a sabit bir IP tanımlayıp haberleşme ayarlarınızı bitiriniz (HMI için 192.168.1.6 olacağını varsaydım) Bu adımdan sonra HMI elementlerini adreslemeye başlayabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- ramazan_danacı
- Mesajlar: 55
- Kayıt: 23 May 2018, 17:43
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS228P ve 04DA ANALOG MODÜL
Turhan Bey yardımınız ve ilginiz için çok teşekkür ederim.
- celaltezekici
- Mesajlar: 85
- Kayıt: 11 Nis 2018, 16:25
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS228P ve 04DA ANALOG MODÜL
Merhabalar.as serisi plc analog modüllerinde 4-20ma veya 0-10v analog ınput konfigrasyonlarında hardware ayarlarında kanal ofset ve gain ayarları default olarak ofset 0 gain ise 1000.dvp plc lerden gain ve ofset degerleri farklımıdır.Turhan yazdı: ↑15 Nis 2020, 09:19 Merhaba,
AS04AD-A serisi anlog modülün okuduğu değerler DoubleWord tabandadır ve aşağıdaki örnek adreslemeye göre CH1 den okunan değer D28002 (DW) adresine kaydolmaktadır. PLC'de karşılaştırma kontağı kullanıyorsanız bu komutununda 32Bit tabanında kullanılması gerekmektedir. Analog modül içerisinde data formatı ınteger seçilmiş ise DLD> veya data formatı floating seçilmiş ise FLD> komutlarını kullandığınızı öncelike teyid ediniz.
as04ad_a.png
AS200_Compare.png
diyelmki bu haliyle gain ve ofset degerleri default olarak bırakıp diğer ayarları 4-20ma yada 0-10v ayarladığım zaman (format ve mod degerlerini) yeterlimidir.
- Turhan
- Mesajlar: 7836
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS228P ve 04DA ANALOG MODÜL
AS200 PLC analog giriş modülünde Offset ve Gain için aşağıdaki basit formülden yararlanabilirsiniz. Default ayarlarda analog sinyal tipine göre aşağıdaki dijital dönüşüm değerleri geçerlidir.
.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- celaltezekici
- Mesajlar: 85
- Kayıt: 11 Nis 2018, 16:25
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- emre2blue
- Mesajlar: 77
- Kayıt: 06 Nis 2018, 08:54
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS228P ve 04DA ANALOG MODÜL
Merhaba, bu Analog giriş modülünün Offset ve GAIN kısmını HMI'dan ayarlamak mümkün mü?
- Turhan
- Mesajlar: 7836
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: AS228P ve 04DA ANALOG MODÜL
AS serisi PLC'lerin özel modüllerine ait register adreslere DVP serisi PLC'lerde olduğu gibi FROM ve TO komutu ile erişebilirsiniz.
AS04DA modülüne ait bazı örnek register adresleride aşağıdaki gibidir. Bu register adresleri ve TO komutunu kullanarak PLC programı aracılığı ile Gain ve Offset değerleri değiştirebilirsiniz.
.
AS04DA modülüne ait bazı örnek register adresleride aşağıdaki gibidir. Bu register adresleri ve TO komutunu kullanarak PLC programı aracılığı ile Gain ve Offset değerleri değiştirebilirsiniz.
.