merhaba ;

10 mc ile bir çalışma yapıyorum axis error bloğunu kullanarak alarmların kodlarını görüyorum.peki bu alarmları direk olarak ekranda bir element ile görme şansımız var mı? yoksa şu şuna eşitse bu alarmdır tarzında bir şey mi yazmamız gerekiyor
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8908
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: asda a2 alarm okuma

Mesaj gönderen Uğur »

Direk olarak gösterecek element yoktur. Çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra anca alarm elementi ile gösterebilirsiniz. Bunun için önce okuduğunuz alarmlar ya plc yada hmi içerisinde bit mantığına dönüştürmelisiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
yasinakar
Mesajlar: 211
Kayıt: 06 Nis 2018, 08:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: asda a2 alarm okuma

Mesaj gönderen yasinakar »

konuyu bu şekilde hallettim peki parametre okuma bloğu ile servonun bir dijital çıkışının aktif olup olmadığını okuyabilir miyim? ben P2-18 servo alarm olarak tanımladım bu kontağın durumunu kontrol etmek istiyorum . bu konuda yardımlarınızı rica ederim.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7850
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: asda a2 alarm okuma

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Status monitorlerden birini 40 (DO durumu Donanım Hex.) tanımlarsanız servo dijital çıkışlarının durumlarını binary olarak okuyabilirsiniz.

Örnek: P0-17=40 ise Modbus 0x0012 (DW) adresinden dijital çıkışlar okunabilir.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
yasinakar
Mesajlar: 211
Kayıt: 06 Nis 2018, 08:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: asda a2 alarm okuma

Mesaj gönderen yasinakar »

tam anlayamadım diğer parametreyi 40 yapıp P 4.09 un index ve sub index i mi okumam gerekiyor
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7850
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: asda a2 alarm okuma

Mesaj gönderen Turhan »

P0-17 parametresini 40 ayarlayıp P0-17 parametresini, parametre okuma bloğu ile servonun bir dijital çıkışının aktif olup olmadığını okuyabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
yasinakar
Mesajlar: 211
Kayıt: 06 Nis 2018, 08:13
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: asda a2 alarm okuma

Mesaj gönderen yasinakar »

teşekkür ederim.