merhaba ;
10 mc ile bir çalışma yapıyorum axis error bloğunu kullanarak alarmların kodlarını görüyorum.peki bu alarmları direk olarak ekranda bir element ile görme şansımız var mı? yoksa şu şuna eşitse bu alarmdır tarzında bir şey mi yazmamız gerekiyor
10 mc ile bir çalışma yapıyorum axis error bloğunu kullanarak alarmların kodlarını görüyorum.peki bu alarmları direk olarak ekranda bir element ile görme şansımız var mı? yoksa şu şuna eşitse bu alarmdır tarzında bir şey mi yazmamız gerekiyor
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8908
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: asda a2 alarm okuma
Direk olarak gösterecek element yoktur. Çeşitli işlemlerden geçirdikten sonra anca alarm elementi ile gösterebilirsiniz. Bunun için önce okuduğunuz alarmlar ya plc yada hmi içerisinde bit mantığına dönüştürmelisiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- yasinakar
- Mesajlar: 211
- Kayıt: 06 Nis 2018, 08:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: asda a2 alarm okuma
konuyu bu şekilde hallettim peki parametre okuma bloğu ile servonun bir dijital çıkışının aktif olup olmadığını okuyabilir miyim? ben P2-18 servo alarm olarak tanımladım bu kontağın durumunu kontrol etmek istiyorum . bu konuda yardımlarınızı rica ederim.
- Turhan
- Mesajlar: 7850
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: asda a2 alarm okuma
Merhaba,
Status monitorlerden birini 40 (DO durumu Donanım Hex.) tanımlarsanız servo dijital çıkışlarının durumlarını binary olarak okuyabilirsiniz.
Örnek: P0-17=40 ise Modbus 0x0012 (DW) adresinden dijital çıkışlar okunabilir.
Status monitorlerden birini 40 (DO durumu Donanım Hex.) tanımlarsanız servo dijital çıkışlarının durumlarını binary olarak okuyabilirsiniz.
Örnek: P0-17=40 ise Modbus 0x0012 (DW) adresinden dijital çıkışlar okunabilir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- yasinakar
- Mesajlar: 211
- Kayıt: 06 Nis 2018, 08:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: asda a2 alarm okuma
tam anlayamadım diğer parametreyi 40 yapıp P 4.09 un index ve sub index i mi okumam gerekiyor
- Turhan
- Mesajlar: 7850
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: asda a2 alarm okuma
P0-17 parametresini 40 ayarlayıp P0-17 parametresini, parametre okuma bloğu ile servonun bir dijital çıkışının aktif olup olmadığını okuyabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- yasinakar
- Mesajlar: 211
- Kayıt: 06 Nis 2018, 08:13
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: asda a2 alarm okuma
teşekkür ederim.