1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

MS300 Sürücü Resetleme

Gönderilme zamanı: 02 May 2020, 18:32
gönderen SEMİHKRDL
Merhaba,

Elimde bir projem için MS300 sürücü kullanıyorum.
Sürücüye Acil stop ve reset butonu (MI3) bağladım.acil stoba bastığımda Sto hatası alıyorum oraya kadar bir sıkıntı yok. Fakat plc üzerinden resetle dediğimde hata gitmiyor. Sürücü üzerinden resetleme yapınca düzeliyor.

Plc tarafında M1027 bitini kullanıyorum resetleme için çünkü device comment list öyle yazıyordu. Denemediğim yöntem kalmadı. İslam Bey’in önerisi acil stobu digital girişlere bağlamamdı fakat digital girişlerim dolu ve projede bu şekilde istenmiyor. Yardımcı olabilir misiniz ?

Re: MS300 Sürücü Resetleme

Gönderilme zamanı: 04 May 2020, 10:29
gönderen Uğur
Acil stop girişinizin parametresini 10 yada 12 ayarlayarak deneyebilirmisiniz. MI3 için 02-03 parametresidir.