1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

MS300 invertör güneş paneli hz dalgalanması

Gönderilme zamanı: 27 May 2020, 15:59
gönderen İsmail_17
Slm MS 300 serisi 5.5 kW invertörün 20 adet 280 Watt güneş paneline takılı 4kw dalgıç motor çalıştırıyor sorun şu güneşli havada 47 hz lerden direk 36 hz indirip tekrar 47 hz görüyor bu tekrarlıyor sabit kalmıyor bu da pompa su verimini etkiliyor yardımci olabilirmisiniz

Re: MS300 invertör güneş paneli hz dalgalanması

Gönderilme zamanı: 27 May 2020, 16:47
gönderen Turhan
Merhaba,

Sürücü ekran görüntüsünden anladığım kadarı ile yanılmıyorsam PLC fonksiyonu aktif olarak kullanılıyor. Programınızda sürücünün DC bara voltajına göre çıkış frekansının ayarlandığı komut satırı bulunuyormu yada frekans set değerini neye göre belirliyorsunuz?

Re: MS300 invertör güneş paneli hz dalgalanması

Gönderilme zamanı: 27 May 2020, 23:37
gönderen İsmail_17
Evet plc satırında plc1 yazıyor yazılımı yapan arkadaş ayarlamış onu ben kullanıcıyım bazı ayarlar yapmamı istedi benden H04;52-18 de ( yani 18 adet panel ) H04;54-60 yaptım pek değişen bişey olmadı Motordaki dalgalanma normal mi yüke binmeden boşta çalışırken de aynı dalgalanma oluyor teşekkürler

Re: MS300 invertör güneş paneli hz dalgalanması

Gönderilme zamanı: 28 May 2020, 09:53
gönderen Turhan
Eğer son kullanıcı iseniz programcınızın bizim ile irtibat kurmasını sağlayınız. Bu şekilde sorunun teknik analizini daha iyi yapabiliriz.

Re: MS300 invertör güneş paneli hz dalgalanması

Gönderilme zamanı: 28 May 2020, 13:10
gönderen İsmail_17
Tamamdır teşekkürler