1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Frenleme Direnci Bağlamalımyım

Gönderilme zamanı: 28 May 2020, 17:36
gönderen Teknolog
Merhabalar.
0,75 kw 1/20 redüktere bağlı bir motoru minimum kalkış ve duruş ivmesi ile 500ms araıklarla sürekli çalıştırıp durdurmak istiyorum. Burada frenleme direnci kullanmalımıyım? Frenleme direnci kullanmazsam VFD_L sürücü zarar görürmü? Sistem bir vinç sistemi değildir. Redüktöre bağlı kayışları dönderecek. Durduğu anda motoru döndermeye çalışacak bir kuvvet yoktur. Sürekli durup kalkması problem olur mu diye kafama takıldı.

Re: Frenleme Direnci Bağlamalımyım

Gönderilme zamanı: 28 May 2020, 17:41
gönderen Uğur
Dur kalk yapa sistemlerde rampa süreleri kısa ise ve yük ataletli ise motor tarafından geri besleme oluşacağı için aşırı voltaj durumu oluşabilir. Bu durumda frenleme direnci ile bu oluşan enerji direnç üzerinde harcanarak sürücünün OU hatası vermesi önlenir. Fakat elinizdeki VFD-L sürücü frenleme direnci bağlanabilen bir model değildir. Bu durumda hata alırsanız duruş rampa süresini arttırmalısınız.