Dvp04ad-sl modülde dalgalanma

Mesaj gönderen bulutozeren »

Merhaba, dvp04ad-sl analog modülde
To k101 k8 k20 k4
To k101 k2 h3 k4
From k101 k14 d2 k1
Komutları ile 4-20 mA okuma yapıyorum.
Gelen değerlerde çok dalgalanma oluyor.
Yazdığım komutlarda göreceğiniz üzere örnekleme aralığınıda arttırdım.
1- Yazılımda filtreleme için başka yapabileceğim bir komut var mıdır?
2- Data sheet'de kapasitör bağlanabilir gösteriyor. Akım için kapasitörü v1+ ile v1- arasına mı bağlamalıyım?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dvp04ad-sl modülde dalgalanma

Mesaj gönderen Uğur »

SL modüller 16 bit çözünürlük olduğu için çevrim 32000 dir. Sizdeki dalgalanma yaklaşık ne kadar oluyor? Kapasitör yüksek frekans gürültüsünü bastırmak içindir ve belirttiğiniz gibi +V ve -V arasına girilmelidir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
bulutozeren
Mesajlar: 4
Kayıt: 24 Oca 2020, 13:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dvp04ad-sl modülde dalgalanma

Mesaj gönderen bulutozeren »

4580 ile 4640 arasında dalgalanma var.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dvp04ad-sl modülde dalgalanma

Mesaj gönderen Uğur »

Bu yaklaşık 1.5V luk bir salınım demek ölçü aleti ile ölçtüğünüzde bu kadar oynaklık varmıdır? Yoksa bunu filtreleyerek çözmek zor çünkü işaret stabil değil.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
bulutozeren
Mesajlar: 4
Kayıt: 24 Oca 2020, 13:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dvp04ad-sl modülde dalgalanma

Mesaj gönderen bulutozeren »

miliamper i ölçtüğümde bu sapma gözükmüyor.
Başka bir sorum daha var sclp'den başka skala yapabileceğim komut var mı?
Kendimin excelde yaptığım skalama formülüm aşağıdaki gibidir.
GirisFark = girisMax - girisMin
KalibreFark = cikisMax - cikisMin
KatSayi = kalibreFark / girisFark
Deger = (girisValue - girisMin) * katSayi
Sonuc = deger + cikisMin
Bu formül ile excelde skala yaptığımda seviye dönüşümüm güzel çalışıyor.
Gerçekte ölçtüğüm 3021mm
Plcde okuduğum ortalama 9660 gibi bir değer
Exceldeki formül ile 3020,671 değerini yakalıyorum
Sclp ile yaptığımda 2656mm okuyorum.
GirisMax = 28850
GirisMin = 500
CikisMax = 7852
CikisMin = 175 değerleri excel ve sclp de girili değerlerdir.
Skala sonucum 175mm ile 7852mm arasında çalışmaktadır.
Kullanıcı avatarı
bulutozeren
Mesajlar: 4
Kayıt: 24 Oca 2020, 13:46
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dvp04ad-sl modülde dalgalanma

Mesaj gönderen bulutozeren »

bulutozeren yazdı: 29 May 2020, 17:40 miliamper i ölçtüğümde bu sapma gözükmüyor.
Başka bir sorum daha var sclp'den başka skala yapabileceğim komut var mı?
Kendimin excelde yaptığım skalama formülüm aşağıdaki gibidir.
GirisFark = girisMax - girisMin
KalibreFark = cikisMax - cikisMin
KatSayi = kalibreFark / girisFark
Deger = (girisValue - girisMin) * katSayi
Sonuc = deger + cikisMin
Bu formül ile excelde skala yaptığımda seviye dönüşümüm güzel çalışıyor.
Gerçekte ölçtüğüm 3021mm
Plcde okuduğum ortalama 9660 gibi bir değer
Exceldeki formül ile 3020,671 değerini yakalıyorum
Sclp ile yaptığımda 2656mm okuyorum.
GirisMax = 28850
GirisMin = 500
CikisMax = 7852
CikisMin = 175 değerleri excel ve sclp de girili değerlerdir.
Skala sonucum 175mm ile 7852mm arasında çalışmaktadır.
PLC programı ekran resmi
Resim
Yapmış olduğum excel
https://dosya.co/uy2lx1q4dwun/analog_he ... .xlsx.html
Kullanıcı avatarı
emreg
Mesajlar: 51
Kayıt: 24 Eyl 2019, 13:08
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dvp04ad-sl modülde dalgalanma

Mesaj gönderen emreg »

Paylaştığınız excell deki max ve min değerleri ile programdaki max min değerleri aynı değil bu yüzden excell de 9660 değerinde 3021 görürken program da 2656 görüyorsunuz. Değerleri aynı yapınca ikiside aynı değeri gösteriyor.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
ahmetsh
Mesajlar: 44
Kayıt: 02 Nis 2018, 14:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dvp04ad-sl modülde dalgalanma

Mesaj gönderen ahmetsh »

uğur bey merhaba dvp04ad-sl modülü ile analog 0-10v okuyorum. çok aşırı bir dalgalanma var sistemde. mesela 4000 ile 5000 arası değer sürekli değişiyor. voltaj yok iken 0-500 arası gidip geliyor. bazen de negatif değer de okunuyor. kondansatör bağladım bu seferde okuma da gecikme sorunu yaşıyorum.
ekteki resimlerde konfigürasyon ve daha stabil okuma yapmak için başka bir program yaptım. sistemde negatif değerleri de okuduğum için istediğim değeri elde edemiyorum ve dalgalanmanın önüne geçemiyorum. halbuki basit ölçü aletleri ile ölçüm yaptığımda dahi dalgalanma hiç gözükmüyor. dalgalanma ve negatif değer okumama problemini nasıl çözerim. teşekkürler.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dvp04ad-sl modülde dalgalanma

Mesaj gönderen Uğur »

4000 lik bir oynama yaklaşık 1.25V bir dalgalanma demektir ve bu ölçü aletinde görünmemesi olası değil. Kondansatörde 0.1uf gibi düşük kapasiteli koyun yoksa şart etkisinden gecikmeye neden olacaktır. Bunun dışında anlık değer değil de ortalama değeri oku diyebilirsiniz ama bana kalırsa analog işaret nereden geliyorsa oraya yoğunlaşın bu normal bir hareket değildir. Modül girişine dair şüpheyi ortadan kaldırmak için kanal değişitirp sonucunu gözlemleyin.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
ahmetsh
Mesajlar: 44
Kayıt: 02 Nis 2018, 14:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dvp04ad-sl modülde dalgalanma

Mesaj gönderen ahmetsh »

uğur bey ~1000 değer kadar gerilim dalgalanması mevcut. tüm kanallarda bu dalgalanma mevcut. 4 kanalı da okuma yaptırıyorum. kondansatör olarak 0.47uF kullandım. dediğiniz gibi daha düşük kondansatör ile deneme yapacağım. negatif değer okumanın önüne nasıl geçebilirim peki. yazılımsal olarak filtreleme yapılabilir mi yada konfigürasyonu var mıdır. CR#8 örnekleme zamanını arttırırsak dalgalanmanın önüne geçebilir miyim. bunun max değeri datasheet te 20 diyor. daha yüksek değer yazarsak sorun olur mu?
kolay gelsin.