Merhabalar Turhan Bey,
Açıklamanız için teşekkür ederim. Yalnızca burada belirlemiş olduğum data registerı mesela D100 olsun, bunun 2. bitini aktif ettiğim zaman D100ün hex değerini mi P4-07 adresine göndereceğim? Yoksa arada herhangi bir hex değerine çevirme gibi bir işlem yapmam gerekecek mi?
Teşekkürler
ASD-A2 modbus haberleşme
- AHLJ
- Mesajlar: 79
- Kayıt: 21 Oca 2021, 09:27
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASD-A2 modbus haberleşme
|LD M0|-----------|BOUT D100 K2| örnek komut satırı ile D100 datasının 2. bitini kontrol edebilirsiniz. Bu datanın değerini haberleşme üzerinden P4-07 parametresine yazdırmanız yeterli olacaktır. Detaylı açıklama için mesajdaki dokümanı inceleyebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- AHLJ
- Mesajlar: 79
- Kayıt: 21 Oca 2021, 09:27
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASD-A2 modbus haberleşme
Merhabalar,
Bit kontrolünü şuan direkt olarak HMI üzerinden yapıyorum. 40E.0'ı kontrol ederk denememi yapacaktım yalnızca, DEVICE TYPE bölümünde SERVO- dışında bir de SERVO_DI- bölümü var. Buraya direkt olarak kontrol etmek istediğim giriş numarasını yazdığımda kontrolümü sağlayabilir miyim?
Teşekkürler
Bit kontrolünü şuan direkt olarak HMI üzerinden yapıyorum. 40E.0'ı kontrol ederk denememi yapacaktım yalnızca, DEVICE TYPE bölümünde SERVO- dışında bir de SERVO_DI- bölümü var. Buraya direkt olarak kontrol etmek istediğim giriş numarasını yazdığımda kontrolümü sağlayabilir miyim?
Teşekkürler
- Turhan
- Mesajlar: 7818
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASD-A2 modbus haberleşme
SERVO_DI- değişkenleri ASDA-A ve ASDA-B serisi servolar için kullanılan yazma adresleridir. ASDA-A2 veya ASDA-B2 serisi servo sürücüler için bir önceki mesajda belirttiğim P3-06 ve P4-07 parametre adreslerini kullanmalısınız.
Turhan yazdı: ↑03 Haz 2020, 17:28 Merhaba,
1.) P4-05 parametresini JOG için kullanabilirsiniz. 040AH (DW) adresine 1 ~ 5000 aralığında jog hızınızı yazdıktan sonra (4999 ve 4998 hariç); 4998 sayısını gönderirseniz ileri yönde Jog, 4999 sayısını gönderirseniz geri yönde Jog, 0 sayısını gönderirseniz JOG Stop komutu vermiş olursunuz.
2.) ASDA-A2 ve ASDA-B2 Sürücülerde Modbus Haberleşme Dokümanında haberleşme üzerinden dijital inputları nasıl tetikleyebileceğiniz belirtilmiştir.
3.) Haberleşme üzerinden P0-01 parametresi sürücü hata kodunu göstermektedir. 0002H (DW) adresi ile bu parametreye erişebilirsiniz. Aynı zamanda yazılabilir olan bu parametreye sıfır sayısını yazarak Alarm Resetleme sinyalide gönderebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- AHLJ
- Mesajlar: 79
- Kayıt: 21 Oca 2021, 09:27
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: ASD-A2 modbus haberleşme
Teşekkür ederim.