Dop-b plc tarafında bağlantı kopma kontrolü
- Baykal
- Mesajlar: 11
- Kayıt: 26 Mar 2018, 22:17
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Dop-b plc tarafında bağlantı kopma kontrolü
Dop-b b10e615 hmi kullanıyorum 485 üzerinde plc ile haberleşiyorum çalışma esnasında hmi ve plc arasında bağlantı koparsa plc tarafında bunu anlamanın yolu varmı?
- Turhan
- Mesajlar: 7888
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Dop-b plc tarafında bağlantı kopma kontrolü
Bağlantı kopması durumunda bunu doğrudan algılayacak özel bir bit veya data bulunmuyor. Dolaylı önerilecek bir method için;
* Clock Makro gibi bir makro satırı ile PLC içerisindeki herhangi bir datanın değerini arttırın
* PLC tarafında bir komut ile bu datanın değerinin değişip değişmediğini kontrol edin.
* Belirli bir zamanın sonund datanın değeri değişmiyor ise bağlantının anormal olduğu şeklinde yorumlayabilirsiniz.
* Clock Makro gibi bir makro satırı ile PLC içerisindeki herhangi bir datanın değerini arttırın
* PLC tarafında bir komut ile bu datanın değerinin değişip değişmediğini kontrol edin.
* Belirli bir zamanın sonund datanın değeri değişmiyor ise bağlantının anormal olduğu şeklinde yorumlayabilirsiniz.