1. sayfa (Toplam 2 sayfa)

Dop w

Gönderilme zamanı: 10 Nis 2018, 15:34
gönderen yavuz
Merhabalar geçmiş data tablosundan plc den gelen değerleri okuyabiliyor ve kaydettirebiliyorum sıfır değeri okuduğumda bu değeri kaydetmesini istemiyorum bu sorunu nasıl çözebilirim.

Re: Dop w

Gönderilme zamanı: 10 Nis 2018, 15:52
gönderen Melihcan
Ozaman 0 dan büyükse komutunu kullanin mesala deger sifirdan büyükse d500 e taşı değer sifirsa zaten taşımaz bence

Re: Dop w

Gönderilme zamanı: 10 Nis 2018, 16:02
gönderen Turhan
Merhaba,

Geçmiş data kaydında bu kayıt alma için tetikleme şartı geldiğinde tüm sütunlar için kayıt alınabilmektedir.

Not: Data kaydı almak için tetikleme kaynağı Timer yada PLC olarak seçilebilir.
gecmis_data.png

Re: Dop w

Gönderilme zamanı: 10 Nis 2018, 16:19
gönderen yavuz
Timer seçeneği seçili zaten PLC seçeneği seçtiğim zaman hiçbir değer göstermiyor

Re: Dop w

Gönderilme zamanı: 10 Nis 2018, 16:21
gönderen yavuz
Melihcan bey karşılaştırma komutlarıyla olmuyor geçmiş data tablosunda okuduğum için

Re: Dop w

Gönderilme zamanı: 10 Nis 2018, 16:42
gönderen Turhan
Merhaba,

Geçmiş data tablosunu PLC den tetikleyecekseniz;

* Dopsoft - - > Seçenekler - - > Kontrol Bloğu penceresinden okuma adresini PLC nin herhangi bir adres tanımlayın

* Data Kayıt Buffer Örnekleme datasını işaretleyin.

* PLC den bu datanın 0. biti her tetiklendiğinde (0 dan 1 e geçtiğinde) tablo veileri kayıt alacaktır.

gecmis_data2.png

Re: Dop w

Gönderilme zamanı: 10 Nis 2018, 17:41
gönderen yavuz
Bu şekilde sorun çözüldü ama dataları tekli sayıları gösteriyor 1 3 5 7 gibi aynı zamanda en fazla 2 sefer aynı sayıyı gösteriyor üst üst de

Re: Dop w

Gönderilme zamanı: 16 Nis 2018, 10:34
gönderen ismail100
timer seçeneği ni PLC ye alınınca yanında bir bit çıksa imiş şöyle bişey {Link2}1@X1 bu iş kolay yoldan çözülmüş olurdu.

Re: Dop w

Gönderilme zamanı: 16 Nis 2018, 12:13
gönderen yavuz
Bilmiyorum 34 tane data kaydedebilme lazım sorun nasıl çözülecekse artık

Re: Dop w

Gönderilme zamanı: 16 Nis 2018, 12:30
gönderen Turhan
Dop-w serisi HMI larda 60 Worde kadar geçmiş data tablosu oluşturabilirsiniz. Data Kayıt buffer örnekleme olarak seçilen kontrol wordun 0. bitini tetikleyerek örnekleme alabilirsiniz.