DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI İLE HABERLEŞME
- omersevo
- Mesajlar: 68
- Kayıt: 01 Nis 2019, 09:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI İLE HABERLEŞME
DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI HABERLEŞTİRMEK İSTİYORUM MODBUS İLE BAĞLANTI YAPILDI FAKAT DTC1000 ÜZERİNDEKİ ERROR IŞIĞI HİÇ SÖNMÜYOR.HMI ÜZERİNDEN BAUDRATE AYARLARINI YAPTIM AMA BU DURUMU NASIL DÜZELTEBİLİRİM?
- İslam
- Mesajlar: 1309
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI İLE HABERLEŞME
Merhaba,
DTC1000 üzerindeki Error ışığı; sensör bağlı olmadığında, haberleşmede bir sorun oluştuğunda ya da hafıza ile alakalı bir durum olduğunda yanacaktır. Cihazı fabrika değerlerine alıp, sıcaklık sensörü bağlayıp, haberleşmenizi kontrol edin burada haberleşilen 2 cihazından protokolleri aynı olmak zorundadır.
DTC1000 üzerindeki Error ışığı; sensör bağlı olmadığında, haberleşmede bir sorun oluştuğunda ya da hafıza ile alakalı bir durum olduğunda yanacaktır. Cihazı fabrika değerlerine alıp, sıcaklık sensörü bağlayıp, haberleşmenizi kontrol edin burada haberleşilen 2 cihazından protokolleri aynı olmak zorundadır.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- omersevo
- Mesajlar: 68
- Kayıt: 01 Nis 2019, 09:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI İLE HABERLEŞME
Cihazı fabrika ayarlarına nasıl alabilriim?
- omersevo
- Mesajlar: 68
- Kayıt: 01 Nis 2019, 09:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI İLE HABERLEŞME
Birde dtc1000 in modbus bağlantısını nasıl yapabilirim sanırım orda sorun var.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8896
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI İLE HABERLEŞME
DTC power soketi üzerinde RS485 portu vardır ve orası modbustır özel bir işleme gerek yoktur. Fabrika ayarı modbus değerleri 9600-7-Even-1 stop Modbus ASCII dir.
Aşağıdaki linklerden fabrika değerine alma yönergelerinden faydalanabilirsiniz.
DTC Modülünü DTCOM Programı ile Fabrika Ayarlarına Resetleme
DTC'yi Cihaz Üzerinden Fabrika Değerine Alma
Aşağıdaki linklerden fabrika değerine alma yönergelerinden faydalanabilirsiniz.
DTC Modülünü DTCOM Programı ile Fabrika Ayarlarına Resetleme
DTC'yi Cihaz Üzerinden Fabrika Değerine Alma
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- omersevo
- Mesajlar: 68
- Kayıt: 01 Nis 2019, 09:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI İLE HABERLEŞME
cihaz üzerinden resetleme işlemini yaptım fakat hiçbir şey olmadı sıfırlayamadım.modbus bağlantısını da 1+ 6- olacak şekilde 9 pin connectorla DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMIA BAĞLADIM VE HMI ÜZERİNDEN BAUDRATE AYARINI 9600 7 1 E OLACAK ŞEKİLDE YAPTIM BİRDE DTC1000 ÜZERİNE 1 VE 2 NOLU YERLERE TERMOKUPÜL BAĞLADIM FAKAT BİR SONUÇ ALAMADIM ERROR HALA YANI ŞEKİLDE YANIYOR.
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8896
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI İLE HABERLEŞME
Fabrika değeri sensör tipi PT100 dür ve error bundan alıyros olabilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- omersevo
- Mesajlar: 68
- Kayıt: 01 Nis 2019, 09:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI İLE HABERLEŞME
CİHAZA ŞUAN SADECE ENERJİ VERİYORUM HİÇBİR BAĞLANTI YOK YİNEDE RUN STOP YAPTIĞIM HALDE ERROR DEVAM EDİYOR
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8896
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI İLE HABERLEŞME
Cihaz fabrika ayarı sensör tipi PT100 dür.
Sensör bağlı değil ise açık devre empedans algılar ve cihaz sensör koptu bilgisine düşer.
Sensör sizin tarafınızdan bağlı olmadığı için sensör koptu bilgisi üretiliyor ve error ledi yanıyor.
Sensörü bağlar yada elinizde sensör tipini DTCom ile ayarlarsanız hata kalkacaktır.
HMI tarafı bağlantı pinlerinizi ve haberleşme ayarınızı kontrol ederek hmi üzerinde hata alıyorsanız kontrol edebilirsiniz.
Sensör bağlı değil ise açık devre empedans algılar ve cihaz sensör koptu bilgisine düşer.
Sensör sizin tarafınızdan bağlı olmadığı için sensör koptu bilgisi üretiliyor ve error ledi yanıyor.
Sensörü bağlar yada elinizde sensör tipini DTCom ile ayarlarsanız hata kalkacaktır.
HMI tarafı bağlantı pinlerinizi ve haberleşme ayarınızı kontrol ederek hmi üzerinde hata alıyorsanız kontrol edebilirsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- omersevo
- Mesajlar: 68
- Kayıt: 01 Nis 2019, 09:08
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: DTC1000 İLE BEIJER İX T7E HMI İLE HABERLEŞME
DTCOM a nasıl bağlayabilirim cihazı