TP 70

Mesaj gönderen Adnan »

TP 70 HMI LARDAKİ PLC LERE ENCODER BAĞLANABİLİRMİ MEVCUT BİR CAUNTER YERİNE BUNU BAĞLAMAK İSTİYORUZ
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8876
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimiçi

Re: TP 70

Mesaj gönderen Uğur »

C251 sayıcısı X0-X1 diğer DVP serilerinde olduğu gibi TP70 HMI üzerinde de vardır.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Adnan
Mesajlar: 72
Kayıt: 06 Nis 2018, 11:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: TP 70

Mesaj gönderen Adnan »

Teşekkürler kolay gelsin
Kullanıcı avatarı
Adnan
Mesajlar: 72
Kayıt: 06 Nis 2018, 11:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: TP 70

Mesaj gönderen Adnan »

BEN HMI OLARAKTA PLC OLARAKTA BU ALETE BAĞLANAMADIM USB TANIMIYOR R232 OLARAK DA DENEDİM TIK YOK BİR PROSEDÜR DÖKÜMAN VARMIDIR EDİTÖR PROGRAMI HELP MENÜSÜNÜ DE AÇAMADIM
4
Kullanıcı avatarı
gulhan
Mesajlar: 24
Kayıt: 23 Kas 2018, 14:53
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: TP 70

Mesaj gönderen gulhan »

MERHABA

TP70P-22XA1R hiç bir şekşlde baglamamıyorum. usb veya rs 232 plc ve hmı yardıma ihtiyacım var.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1282
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: TP 70

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

HMI'ya ve PLC'ye bağlanmak için aşağıdaki adımları yapmanız yeterlidir. USB kablosu ile bağlantı sağlanmıştır.

Öncelikle TPEditörün en güncel versiyonunu kullandığınıza emin olun. TPEditör
versiyon.png
TPEditörde yeni proje oluşturduğunuzda aşağıdaki gibi TP70 With IO seçeneğini seçin.
newproject.png
Program yüklemeden önceki HMI
öncesi.jpeg
Programınızı yazdıktan sonra Communication-->Write to TP seçeneğini seçerek yükleme yapmalısınız. Eğer burada COMPORT ile ilgili bir hata yaşadıysanız öncesinde Read from TP seçeneği ile programı çekmeye çalışın ardından tekrar yükleme yapabiliyor olmalısınız.
writetp.png
Programın yüklenmiş hali
sonrası.jpeg
WPLSoft ile bağlantı sağlamak için yine en güncel versiyonu kullanın ve yine Model Tipi:TP , Seç kısmınıda TP70 - IO seçin
wpl.png
Bağlantıyı kontrol etmek için Haberleşme-->PLC Bilgisi seçeneğini kullanabilirsiniz. Buradan PLC'yi görüp görmediğini anlayabilirsiniz.
plcbilgisi.png
plcbağlı.png
Son olarakta yazdığınız programı özel bir ayar yapmadan direkt yükleyip online olabilirsiniz.
wplonline.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
gulhan
Mesajlar: 24
Kayıt: 23 Kas 2018, 14:53
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: TP 70

Mesaj gönderen gulhan »

hocam selamlar
emeginize elinize saglık gayet güzel anlatmışınız. yine de baştan olmadı fakat ugraşmalar sonucu baglandım. sorun yok. dop b ve dop100 olanlarda sorun yaşamamıştım.
teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
gulhan
Mesajlar: 24
Kayıt: 23 Kas 2018, 14:53
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: TP 70

Mesaj gönderen gulhan »

Hocam selamlar
bir sorum olacak TP70 SPD komutunu desteklemiyor. bunun yerine TP70 de hangi komutu kullanabilirim.
SPD X0 K1000 D10
saygılar.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1282
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: TP 70

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

TP70 cihazında SPD komutu desteklenen komut kütüphanesi içerisinde bulunmamaktadır. Eğer denemek isterseniz timer interrupt ile C251 sayıcısını kullanarak SPD komutunu modelleyebilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
gulhan
Mesajlar: 24
Kayıt: 23 Kas 2018, 14:53
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: TP 70

Mesaj gönderen gulhan »

İslam Bey, merhaba
örnek var mıdır.
saygılar.