Merhaba
sahadayım. diger bütün çalışmalarımı tamamladım. bir tek bu konu kaldı. halledemedim. konu şu x0 girişine bagladığım bir sensör yardımı ile makinanın dakikadaki tur sayısını ölmek istiyorum. mümkünse yardımınızı rica ediyorum.
saygılarımla
sahadayım. diger bütün çalışmalarımı tamamladım. bir tek bu konu kaldı. halledemedim. konu şu x0 girişine bagladığım bir sensör yardımı ile makinanın dakikadaki tur sayısını ölmek istiyorum. mümkünse yardımınızı rica ediyorum.
saygılarımla
- İslam
- Mesajlar: 1297
- Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: TP 70
Dakikada ki tur sayısını bulmak istiyorsanız şöyle birşey yapabilirsiniz;
Örneğin 1 turunuz 600 pulse olsun. 60 saniyelik bir timer değerininin sonunda C251 sayıcısındaki pulse değerini 600'e bölerseniz dakikadaki tur sayısını bulmuş olursunuz.
Örneğin 1 turunuz 600 pulse olsun. 60 saniyelik bir timer değerininin sonunda C251 sayıcısındaki pulse değerini 600'e bölerseniz dakikadaki tur sayısını bulmuş olursunuz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
- gulhan
- Mesajlar: 24
- Kayıt: 23 Kas 2018, 14:53
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: TP 70
Merhaba, hayırlı günler
TP 70 Analog Giriş ve çıkış ayarları forumdan faydalanarak ayarlarını yaptım çalıştırdım. fakat çıkış ayarlarında degişiklik yapmam gerekiyor. bununla ilgili örnek bulamadım. şu kotlama sistemini de bir türlü anlamadım. mümkünü varsa D1115 datasına gönderilecek kotları bir tablo olarak paylaşsanız çok daha faydalı olacagı inancındayım.
ben ilk iki giriş 4-20 ma diger iki giriş 0-10v ve her iki çıkışı da 4- 20 ma olarak ayarlamak istiyorum. D1115 Datasına gönderecegim kod ne olmalı.
saygılarımla kolay gelsin.
TP 70 Analog Giriş ve çıkış ayarları forumdan faydalanarak ayarlarını yaptım çalıştırdım. fakat çıkış ayarlarında degişiklik yapmam gerekiyor. bununla ilgili örnek bulamadım. şu kotlama sistemini de bir türlü anlamadım. mümkünü varsa D1115 datasına gönderilecek kotları bir tablo olarak paylaşsanız çok daha faydalı olacagı inancındayım.
ben ilk iki giriş 4-20 ma diger iki giriş 0-10v ve her iki çıkışı da 4- 20 ma olarak ayarlamak istiyorum. D1115 Datasına gönderecegim kod ne olmalı.
saygılarımla kolay gelsin.
- Turhan
- Mesajlar: 7792
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: TP 70
20SX2 PLC Analog Giriş ve Çıkış Ayarları başlığındaki tabloyu kullanabilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Turhan
- Mesajlar: 7792
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: TP 70
D1115 datasına H0303 sayısını kaydettiğinizde 1. ve 2. kanal analog input girişleri 4-20mA, 3. ve 4. kanal analog input girişleri 0-10VDC olacaktır.
Bu binary kod sistemine göre de analog çıkış tipiniz 0-10VDC olacaktır.
Bu binary kod sistemine göre de analog çıkış tipiniz 0-10VDC olacaktır.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- Turhan
- Mesajlar: 7792
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: TP 70
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.