Mesaj gönderen Turhan »

HMI'da hangi sayfa aktüel olarak kullanılıyor ise HMI yalnızca bu sayfadaki elementlerin durumunu yeniler. Dolayısı ile temel olarak haberleşme yenileme sürenizde HMI'ın ilgili sayfasındaki haberleşme ile ilgili element adedi ne kadar fazla ise o kadar uzayacaktır. Bununla beraber Haberleşme baud rate değeriniz ve var ise makro ve benzeri haberleşme komutlarınız yine haberleşme yenileme süresini etkileyecektir.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
vahid
Mesajlar: 6
Kayıt: 13 Oca 2024, 14:21
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: rs-485 haberleşme

Mesaj gönderen vahid »

Turhan yazdı: 23 Oca 2024, 16:36 HMI'da hangi sayfa aktüel olarak kullanılıyor ise HMI yalnızca bu sayfadaki elementlerin durumunu yeniler. Dolayısı ile temel olarak haberleşme yenileme sürenizde HMI'ın ilgili sayfasındaki haberleşme ile ilgili element adedi ne kadar fazla ise o kadar uzayacaktır. Bununla beraber Haberleşme baud rate değeriniz ve var ise makro ve benzeri haberleşme komutlarınız yine haberleşme yenileme süresini etkileyecektir.
Çok Teşekkürler Turhan bey.

Sayfadaki elemetlerin yenilenme hızı resimde gösterilen hızların hangisi ile yenilenmektedir?
Ve resimde gösterdiğim yöntemlerin hangisi daha hızlıdır. Clock Macro ve ya LUA kod. Background macro, clock macro ve LUA kod arasında farklı kodlar yazarak 3 adet fanın veri aktarımı ve 6 adet animasyon resiminden ibaret animasyonla bir test gerçekleştirdim, benim testimin sonucuna göre LUA kodu daha stabil ve hızlı çalışıyor.

1.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7824
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: rs-485 haberleşme

Mesaj gönderen Turhan »

Background makro update saykılınız 1 satır olarak ayarlanmış. Bu sayı HMI sayfa elementlerini yeniledikten sonra Background makro'da kaç satır komutun işleneceği anlamına gelir. 10 satırlık makro komutunuzun daha hızlı işlenmesi için bu adedi 10'a yükseltirseniz Background makro yenileme hızınız artacaktır.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
vahid
Mesajlar: 6
Kayıt: 13 Oca 2024, 14:21
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: rs-485 haberleşme

Mesaj gönderen vahid »

Turhan yazdı: 23 Oca 2024, 17:10 Background makro update saykılınız 1 satır olarak ayarlanmış. Bu sayı HMI sayfa elementlerini yeniledikten sonra Background makro'da kaç satır komutun işleneceği anlamına gelir. 10 satırlık makro komutunuzun daha hızlı işlenmesi için bu adedi 10'a yükseltirseniz Background makro yenileme hızınız artacaktır.

.

Çok teşekkürler Turan bey.
bunuda bilmem iyi oldu.