rs-485 haberleşme
- Turhan
- Mesajlar: 7824
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: rs-485 haberleşme
HMI'da hangi sayfa aktüel olarak kullanılıyor ise HMI yalnızca bu sayfadaki elementlerin durumunu yeniler. Dolayısı ile temel olarak haberleşme yenileme sürenizde HMI'ın ilgili sayfasındaki haberleşme ile ilgili element adedi ne kadar fazla ise o kadar uzayacaktır. Bununla beraber Haberleşme baud rate değeriniz ve var ise makro ve benzeri haberleşme komutlarınız yine haberleşme yenileme süresini etkileyecektir.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- vahid
- Mesajlar: 6
- Kayıt: 13 Oca 2024, 14:21
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: rs-485 haberleşme
Çok Teşekkürler Turhan bey.Turhan yazdı: ↑23 Oca 2024, 16:36 HMI'da hangi sayfa aktüel olarak kullanılıyor ise HMI yalnızca bu sayfadaki elementlerin durumunu yeniler. Dolayısı ile temel olarak haberleşme yenileme sürenizde HMI'ın ilgili sayfasındaki haberleşme ile ilgili element adedi ne kadar fazla ise o kadar uzayacaktır. Bununla beraber Haberleşme baud rate değeriniz ve var ise makro ve benzeri haberleşme komutlarınız yine haberleşme yenileme süresini etkileyecektir.
Sayfadaki elemetlerin yenilenme hızı resimde gösterilen hızların hangisi ile yenilenmektedir?
Ve resimde gösterdiğim yöntemlerin hangisi daha hızlıdır. Clock Macro ve ya LUA kod. Background macro, clock macro ve LUA kod arasında farklı kodlar yazarak 3 adet fanın veri aktarımı ve 6 adet animasyon resiminden ibaret animasyonla bir test gerçekleştirdim, benim testimin sonucuna göre LUA kodu daha stabil ve hızlı çalışıyor.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
- Turhan
- Mesajlar: 7824
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: rs-485 haberleşme
Background makro update saykılınız 1 satır olarak ayarlanmış. Bu sayı HMI sayfa elementlerini yeniledikten sonra Background makro'da kaç satır komutun işleneceği anlamına gelir. 10 satırlık makro komutunuzun daha hızlı işlenmesi için bu adedi 10'a yükseltirseniz Background makro yenileme hızınız artacaktır.
.
.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
- vahid
- Mesajlar: 6
- Kayıt: 13 Oca 2024, 14:21
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: rs-485 haberleşme
Turhan yazdı: ↑23 Oca 2024, 17:10 Background makro update saykılınız 1 satır olarak ayarlanmış. Bu sayı HMI sayfa elementlerini yeniledikten sonra Background makro'da kaç satır komutun işleneceği anlamına gelir. 10 satırlık makro komutunuzun daha hızlı işlenmesi için bu adedi 10'a yükseltirseniz Background makro yenileme hızınız artacaktır.
.
Çok teşekkürler Turan bey.
bunuda bilmem iyi oldu.