VFD-EL

Kullanıcı avatarı
Garen
Mesajlar: 31
Kayıt: 16 Haz 2018, 16:22
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

VFD-EL

Mesaj gönderen Garen »

Iyi Calismalar Hocalar ve arkadaslar
projemde
VFD - EL inverter
4 - 20 ma basinc Sencoru
DVP 20sx2 PlC
Motorun hizine basinca gore controll etmek istiyorum
bir set Point var 8 bar .. motor o set pointe gore hizini controll edecek .. yani sabit 8 bar kalmali .. fazle cikarsa motor yavaslanmali .. dusarsa hezlanmali
bunu PID ile yapabilirmiyim .. ?? ornek bir calisma elinizde var me ?
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1281
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba, PLC'ye ihtiyaç duymadan sürücünün parametreleri ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz.

10 -00 : 4 PID Set Noktası Seçimi
PID set değerini 10 -00 parametresini 04 yaparak Pr 10-11 e girebileceğimiz gibi , 10 -00
parametresini 1 yaparak Pr 02-00 parametresinden de istenilen sekilde girilebilir.
10 - 01 : 4 PID Geri Besleme Giris Terminali
PID geri besleme girisi Negatif geri besleme ACI 4-20 mA olarak ayarlandı
10 - 02 : 1.0 fabrika değeri Proportional Kazanç (P)
Sistemin özelliğine göre tespit edilip ayarlanmalıdır.
10 - 03 : 1.00 fabrika değeri Integral Zamanı (I)
Sistemin özelliğine göre tespit edilip ayarlanmalıdır.
10 - 04 : 0.00 fabrika değeri Türev Kontrol(D)
Sistemin özelliğine göre tespit edilip ayarlanmalıdır.
10 - 11 : 12,5 PID Set Noktası Kaynağı
10-00 parametresi 4 olarak seçildikten sonra bu parametreden PID set değeri girilmektedir.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
dmsconverting
Mesajlar: 15
Kayıt: 08 Eyl 2021, 19:59
Konum: Bolu
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL

Mesaj gönderen dmsconverting »

Merhaba,

Bir konuyu daha da netleştirmek için yazıyorum.

Yapacağım uygulama sargı sisteminde gergi kontrolü olacak. Bunun için sargı öncesi bir dancer kullanıyorum. Dancer'a bağlı 0-10V bir lineer cetvel var. Ve bu lineer cetveli tam ortada yani 5V da tutmak istiyorum.

5 değerini hangi parametreye girmem gerekiyor?

Bu senaryoya göre parametreleri tekrardan belirtir misiniz?

Şimdiden teşekkürler.
Mehmet
www.dmsconverting.com - Bolu
* Endüstriyel Ambalaj Makineleri - Naylon Perfore Makinası
https://www.dmsconverting.com/battal-be ... -makinasi/
* Sargı Bezi Sarım ve Kesim Makinaları
https://www.dmsconverting.com/sargi-bez ... kinesi-g2/
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1281
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Hız kontrol methodunda mı kullanıcaksınız yoksa tork kontrol methodunda mı?
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
dmsconverting
Mesajlar: 15
Kayıt: 08 Eyl 2021, 19:59
Konum: Bolu
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL

Mesaj gönderen dmsconverting »

Merhaba,

Hız kontrol ile kullanacağım. VFD-EL de Tork kontrol var mı? Bilgi rica edeceğim.
www.dmsconverting.com - Bolu
* Endüstriyel Ambalaj Makineleri - Naylon Perfore Makinası
https://www.dmsconverting.com/battal-be ... -makinasi/
* Sargı Bezi Sarım ve Kesim Makinaları
https://www.dmsconverting.com/sargi-bez ... kinesi-g2/
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1281
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL

Mesaj gönderen İslam »

VFD-EL Serisi sürücülerde Tork kontrol modu bulunmamaktadır. PID için;

10-00-->4 (PID Set değerini 10-11'den ayarla)
10-01-->1 (AVI'dan 0-10VDC Negatif PID geri besleme)
10-11-->25Hz (Max frekansım 50hz olduğunu var sayalım. 0-10V'a göre 5V'da 25hz olacağı için bu parametresi 25 olarak girdik.)
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
dmsconverting
Mesajlar: 15
Kayıt: 08 Eyl 2021, 19:59
Konum: Bolu
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL

Mesaj gönderen dmsconverting »

Merhaba,

Dün PID parametrelerini VFD-EL sürücüde denedim. Motor çalışırken ekranda "dEu" uyarısı vardı. Dokümanlarında göremedim açıklamasını, bu uyarının anlamı nedir?

PID uygulamasını masaüstünde nasıl kontrol edebilirim? POT'u kendim değiştirdiğimde çok anlamsız bir çalışma gözlemledim. Yönlendirmeniz olur ise sevinirim.

Şimdiden teşekkürler.
Mehmet
www.dmsconverting.com - Bolu
* Endüstriyel Ambalaj Makineleri - Naylon Perfore Makinası
https://www.dmsconverting.com/battal-be ... -makinasi/
* Sargı Bezi Sarım ve Kesim Makinaları
https://www.dmsconverting.com/sargi-bez ... kinesi-g2/
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1281
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL

Mesaj gönderen İslam »

dEu hatası PID Feedbak sinyalinin değişmediğini gösteren uyarı mesajıdır. 10.13 parametresinden default olarak 5 saniye ayarlıdır. 5 saniye içinde sinyal değişmezse bu uyarı mesajını verir. Default ayarlarda sürücünün çalışmasına engel değildir, uyarı verir ancak çalışmaya devam eder. 10.13 parametresini arttırırsanız dEu uyarısını ayarladığınız sürenin sonunda görürsünüz. Potansiyometre ile de test ettiğimde bir problem gözükmüyor açıkçası. 10-11'i 25Hz(0-10V'ta 0-50Hz olarak 25Hz=5V) olarak ayarladığımda negatif PID yapacağı için 5V-0V arasında sürücü çıkış verecektir. 5V'un yukarısında sürücü çıkış vermeyecektir.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
hasandan
Mesajlar: 30
Kayıt: 04 Haz 2019, 20:19
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL

Mesaj gönderen hasandan »

merhaba ,
plc kullanarak bu uygulamayi nasil yapabiliriz?
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1281
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: VFD-EL

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Aşağıdaki test edilmiş örnek program satırlarını kullanabilirsiniz.
pıd.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey