Alarm Tablosu Ayarları

Kullanıcı avatarı
Kenan5
Mesajlar: 24
Kayıt: 20 Eyl 2019, 12:08
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Alarm Tablosu Ayarları

Mesaj gönderen Kenan5 »

İyi günler,

Dopsoft programında, Alarm ayarlarından Adres kısmını PLC'nin X0 girişinden başlatıyorum. Bu durumda inputların değişimiyle alarm oluşturabiliyorum.
Fakat PLC de Y çıkışlarının veya M bitlerinin durumlarına göre de alarm oluşturmak istiyorum. Alarm ayarları içinde tek adres tanımlama bulabildim, bunun bir yolu var mıdır ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Alarm Tablosu Ayarları

Mesaj gönderen Uğur »

DOPB serisi ise tüm alarmları PLC içerisinde M lere dizerek kullanmalısınız. DOP100 ise alarm ayarlarından sıralı adres modunu kapatarak herbir alarma ayrı ayrı adres verebileceksiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
Kenan5
Mesajlar: 24
Kayıt: 20 Eyl 2019, 12:08
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Alarm Tablosu Ayarları

Mesaj gönderen Kenan5 »

Teşekkür ederim, her alarm durumu için M bitlerini kullanacağım.
Kullanıcı avatarı
sozkizilcik
Mesajlar: 12
Kayıt: 09 Oca 2022, 16:52
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Alarm Tablosu Ayarları

Mesaj gönderen sozkizilcik »

Merhaba, DOP-107EV panelde oluşturduğum alarm tablosunda anlık gelip giden alarmlar tabloya yansımıyor, örneğin acil stop butonuna anlık basıp bıraktığımda makine duruyor alarm ekrana gelmiyor uzun süre 1sn kadar basılı olursa ekrana geliyor, tarama süresini minumum seviyeye 0.5 sn. çektim fakat yinede anlık oluşup düzelen alarmların nereden kaynaklı olduğunu göremiyorum. Yapabileceğim bir öneriniz varmı? Teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Alarm Tablosu Ayarları

Mesaj gönderen Uğur »

HMI ile PLC arası olan haberleşme hızını arttırmayı deneyin. Sanki haberleşme hızı anlık değişimleri okumaya yetişemiyor.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
sozkizilcik
Mesajlar: 12
Kayıt: 09 Oca 2022, 16:52
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Alarm Tablosu Ayarları

Mesaj gönderen sozkizilcik »

Haberleşme, panelin desteklediği maksimum hız olan 115200 RTU olarak ayarlı PLC AS228T başka yapabileceğim bir şey var mı acaba?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Alarm Tablosu Ayarları

Mesaj gönderen Uğur »

115200 hızında dediğiniz durumla ben 9600 de bile karşılaşmadım. Boş bir program açın ve alarm sayfasının tepkisine oradan bakın.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
sozkizilcik
Mesajlar: 12
Kayıt: 09 Oca 2022, 16:52
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Alarm Tablosu Ayarları

Mesaj gönderen sozkizilcik »

Uğur bey merhaba, boş bir panel projesine sadece alarm tablosunu ve bir adet alarm mesajı ekledim, bu alarmı M322 biti ile tetikliyorum, panele M322 bitini takip edebilmek için bir buton koydum, PLC’den M322 bitini anlık çalıştırdığımda panele koyduğum butonun aktif/pasif durumunu görebiliyorum fakat bu değişim alarm tablosuna yansımıyor.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Alarm Tablosu Ayarları

Mesaj gönderen Uğur »

Bu son yaptığınız örnek projeyi eklermisiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
sozkizilcik
Mesajlar: 12
Kayıt: 09 Oca 2022, 16:52
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Alarm Tablosu Ayarları

Mesaj gönderen sozkizilcik »

Proje ektedir.