ASD-B3-0121-L Hk.

Kullanıcı avatarı
bayram.caliskan
Mesajlar: 305
Kayıt: 30 Tem 2018, 22:52
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

ASD-B3-0121-L Hk.

Mesaj gönderen bayram.caliskan »

Merhaba
ASD-B3-0121-L absolute enkoderli servoma sıfır noktası öğretmeye çalışıyorum. a2 için teknik dökümanlar kısmından edindiğim bilgiyiye göre
P2-69 = 1 (Absolute enkoder seçimi)
P2-08 = 271
p2-71 = 1
yaptığımda AL060 hatasını alıyorum pilimi ölçtüm 3,66V seviyesinde yeni pil. pil kutusu operation manueldeki yöne göre pil ve enkoderden gelen kablonun girdiği soketler doğru ama hata alıyorum. Eksik ne yapmış olabilirim?
Bayram Çalışkan
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASD-B3-0121-L Hk.

Mesaj gönderen Uğur »

Enkoder kablosunda batarya pinleri bağlı olması gerekir bağlantıyı kontrol ediniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
bayram.caliskan
Mesajlar: 305
Kayıt: 30 Tem 2018, 22:52
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASD-B3-0121-L Hk.

Mesaj gönderen bayram.caliskan »

motorun enkoder kablosunu söküp sürücü tarafından voltaj ölçümünü yaptığımda pil voltajını görüyorum.
Bayram Çalışkan
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASD-B3-0121-L Hk.

Mesaj gönderen Uğur »

Motor kodunu paylaşırmısınız?
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
bayram.caliskan
Mesajlar: 305
Kayıt: 30 Tem 2018, 22:52
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASD-B3-0121-L Hk.

Mesaj gönderen bayram.caliskan »

ECM-B3L-CA0401RS1
Bayram Çalışkan
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Kullanıcı avatarı
bayram.caliskan
Mesajlar: 305
Kayıt: 30 Tem 2018, 22:52
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASD-B3-0121-L Hk.

Mesaj gönderen bayram.caliskan »

IMG-20200825-WA0015.jpeg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Bayram Çalışkan
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASD-B3-0121-L Hk.

Mesaj gönderen Uğur »

Yapı doğru gibi duruyor ama batarya hatası alıyosunuz. Birde P2-069 parametresini 1 ile değil 11 ile absolute moda almaya deneyerek ardından P2-008 ve P2-071 işlemlerini yapın.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
bayram.caliskan
Mesajlar: 305
Kayıt: 30 Tem 2018, 22:52
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASD-B3-0121-L Hk.

Mesaj gönderen bayram.caliskan »

sonuç aynı Uğur bey. Hatta parametrelerimi mesaja ekledim.
B3L.par
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Bayram Çalışkan
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8891
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASD-B3-0121-L Hk.

Mesaj gönderen Uğur »

Yapılması gerekenler bu şekildedir, siz ürünü aldığınız bayi ile irtibata geçerek çözüme dair destek talep edin. Olası bir sıkıntı durumu varsa onlar tarafından DELTA ya iletilecektir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
bayram.caliskan
Mesajlar: 305
Kayıt: 30 Tem 2018, 22:52
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: ASD-B3-0121-L Hk.

Mesaj gönderen bayram.caliskan »

Merhaba ekteki deneme programı ile absolute komutlarını işletmeye çalışıyorum. ama yön çıkışı hiç devreye girmiyor.hep aynı yönde dönüyor.
aaa.dvp
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Bayram Çalışkan
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Cevapla