1. sayfa (Toplam 2 sayfa)

dtc100 kontrol

Gönderilme zamanı: 02 Eyl 2020, 14:58
gönderen dogenerkan
Merhabalar ,

Dtc 1000 cihazıma pt-100 bağlayıp çıkışını kontrol etmek istiyorum.Çıkış için hangi biti kullanmalıyım?

Teşekkür ederim.

Re: dtc100 kontrol

Gönderilme zamanı: 02 Eyl 2020, 15:22
gönderen Uğur
OUT 1 terminaline bağlamalısınız.

Re: dtc100 kontrol

Gönderilme zamanı: 02 Eyl 2020, 15:34
gönderen dogenerkan
Merhaba,

Hmı da çıkışını hangi bir ile görebilirim ?

Re: dtc100 kontrol

Gönderilme zamanı: 02 Eyl 2020, 15:36
gönderen Uğur
102E.PNG

Re: dtc100 kontrol

Gönderilme zamanı: 02 Eyl 2020, 16:28
gönderen dogenerkan
Tabloda ki değerleri gördüm 102E nin 3.bitini aktif etmek istiyorum.Gösterdiği şekilde yazıyorum ancak hatalı giriş hatası alıyorum. adress/value kısmına nasıl yazmalıyım?

Teşekkürler.

Re: dtc100 kontrol

Gönderilme zamanı: 02 Eyl 2020, 16:33
gönderen Uğur
Aktif etmeyeceksiniz o okuma adresidir. Çıkış aktif mi pasif mi o bit adresinden görürsünüz. Zaten DTC çıkışlarını çalışmaya göre aktif pasif ediyor.

Re: dtc100 kontrol

Gönderilme zamanı: 02 Eyl 2020, 16:34
gönderen Uğur
İsteğiniz eğerki manuel kontrol ise öncelikle 1005 adresini "2" yapın ardından 0 yada 1000 değerini 1012 adresine yazarak kendiniz kontrol etmiş olursunuz.

Re: dtc100 kontrol

Gönderilme zamanı: 02 Eyl 2020, 16:39
gönderen dogenerkan
Benim amacım 102E'nin 3.bitini okumak. Nasıl okurum ? Komut satırına nasıl giriş yaparım ?

Re: dtc100 kontrol

Gönderilme zamanı: 02 Eyl 2020, 17:05
gönderen Uğur
102e.3.PNG

Re: dtc100 kontrol

Gönderilme zamanı: 29 Mar 2021, 14:04
gönderen thejackal81
Uğur yazdı: 02 Eyl 2020, 16:34 İsteğiniz eğerki manuel kontrol ise öncelikle 1005 adresini "2" yapın ardından 0 yada 1000 değerini 1012 adresine yazarak kendiniz kontrol etmiş olursunuz.
merhaba uğur bey tam da istediğim böyle bişey dtc normalde pid ile çalışacak ama ben istediğim zaman manuel moda aldığımda 1012 adresine 0 ila 1000 arası değer girdiğimde o değere göre oransal çıkış verir mi