1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DOP-112WX ve DVP 04 TC HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 03 Eyl 2020, 08:39
gönderen acemi
Merhabalar
Dop-112wx hmi ile dvp04tc modülü plc kullanmadan haberleştirmek istiyorum. Sadece sıcaklık okunacak
Bununla ilgili bir örnek paylaşabilirmisiniz.
dtc modülleri düzenlediğimiz dtcom ile bağlantı saylayamadım modüle acaba farklı bir program ile mi ayarları yapılıyor ?
teşekkürler.

Re: DOP-112WX ve DVP 04 TC HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 03 Eyl 2020, 09:45
gönderen Uğur
TC modülü Dtcom ile değil WPLSoft modül bağlantı aracı ile bağlanabilirsiniz. Ekteki örneği inceleyebilirsiniz.

Re: DOP-112WX ve DVP 04 TC HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 03 Eyl 2020, 09:49
gönderen acemi
Uğur yazdı: 03 Eyl 2020, 09:45 TC modülü Dtcom ile değil WPLSoft modül bağlantı aracı ile bağlanabilirsiniz. Ekteki örneği inceleyebilirsiniz.
Teşekkürler
Yani bu durumda bir plc aracılığı ilemi yapmam gerekiyor . 4 adet tc modül kullanacağım bunların istasyon adresleri vs hepsi oradanmı ayarlanacak ?

Re: DOP-112WX ve DVP 04 TC HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 03 Eyl 2020, 09:51
gönderen Uğur
Evet plc olmadan RS485 çevirici ile bağlanarak istasyon numaralarını 1,2,3,4 şeklinde verip kullanabilirsiniz. Bu ayarları aşağıdaki resimde göreceğiniz bölümden yapabilirsiniz.

Re: DOP-112WX ve DVP 04 TC HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 03 Eyl 2020, 09:54
gönderen acemi
Uğur yazdı: 03 Eyl 2020, 09:51 Evet plc olmadan RS485 çevirici ile bağlanarak istasyon numaralarını 1,2,3,4 şeklinde verip kullanabilirsiniz. Bu ayarları aşağıdaki resimde göreceğiniz bölümden yapabilirsiniz.
Çok teşekkür ederim şimdi anladım sayenizde. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum.

Re: DOP-112WX ve DVP 04 TC HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 09 Eyl 2021, 11:26
gönderen emreg
Merhaba,

2 adet DVPTC04 modülünün istasyon adreslerini tanımladıktan sonra yan yana bağlayarak sadece bir tanesi üzerinden 2 sıcaklık modülünü haberleştirebilir miyiz? yoksa 2 si içinde de ayrı ayrı rs485 kablosu çekip mi haberleştirmek gerekmektedir.

Re: DOP-112WX ve DVP 04 TC HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 09 Eyl 2021, 15:01
gönderen Turhan
Her iki slave cihazı RS485 hattına paralel bağlayarak haberleştirebilirsiniz.

Re: DOP-112WX ve DVP 04 TC HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 19 Oca 2023, 19:51
gönderen gazi42
DOP 112Wx panel ile as228t plc es-485 üzerinden haberleştiriyorum haberleşmede problem yok ama ekranda girdiğim data değerini okuyamıyorum

Re: DOP-112WX ve DVP 04 TC HABERLEŞME

Gönderilme zamanı: 20 Oca 2023, 09:25
gönderen Turhan
HMI'da herhangi bir haberleşme hatası almıyorsanız bu haberleşmenin sağlandığı anlamına gelir. Buna rağmen HMI üzerinde PLC adreslerini okuyamıyorsanız okuma/yazma adreslerini kontrol ediniz.