DOP-112WX ve DVP 04 TC HABERLEŞME

Mesaj gönderen acemi »

Merhabalar
Dop-112wx hmi ile dvp04tc modülü plc kullanmadan haberleştirmek istiyorum. Sadece sıcaklık okunacak
Bununla ilgili bir örnek paylaşabilirmisiniz.
dtc modülleri düzenlediğimiz dtcom ile bağlantı saylayamadım modüle acaba farklı bir program ile mi ayarları yapılıyor ?
teşekkürler.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-112WX ve DVP 04 TC HABERLEŞME

Mesaj gönderen Uğur »

TC modülü Dtcom ile değil WPLSoft modül bağlantı aracı ile bağlanabilirsiniz. Ekteki örneği inceleyebilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
acemi
Mesajlar: 14
Kayıt: 03 Eyl 2020, 08:36
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-112WX ve DVP 04 TC HABERLEŞME

Mesaj gönderen acemi »

Uğur yazdı: 03 Eyl 2020, 09:45 TC modülü Dtcom ile değil WPLSoft modül bağlantı aracı ile bağlanabilirsiniz. Ekteki örneği inceleyebilirsiniz.
Teşekkürler
Yani bu durumda bir plc aracılığı ilemi yapmam gerekiyor . 4 adet tc modül kullanacağım bunların istasyon adresleri vs hepsi oradanmı ayarlanacak ?
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-112WX ve DVP 04 TC HABERLEŞME

Mesaj gönderen Uğur »

Evet plc olmadan RS485 çevirici ile bağlanarak istasyon numaralarını 1,2,3,4 şeklinde verip kullanabilirsiniz. Bu ayarları aşağıdaki resimde göreceğiniz bölümden yapabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
acemi
Mesajlar: 14
Kayıt: 03 Eyl 2020, 08:36
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-112WX ve DVP 04 TC HABERLEŞME

Mesaj gönderen acemi »

Uğur yazdı: 03 Eyl 2020, 09:51 Evet plc olmadan RS485 çevirici ile bağlanarak istasyon numaralarını 1,2,3,4 şeklinde verip kullanabilirsiniz. Bu ayarları aşağıdaki resimde göreceğiniz bölümden yapabilirsiniz.
Çok teşekkür ederim şimdi anladım sayenizde. İşlerinizde kolaylıklar diliyorum.
Kullanıcı avatarı
emreg
Mesajlar: 51
Kayıt: 24 Eyl 2019, 13:08
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-112WX ve DVP 04 TC HABERLEŞME

Mesaj gönderen emreg »

Merhaba,

2 adet DVPTC04 modülünün istasyon adreslerini tanımladıktan sonra yan yana bağlayarak sadece bir tanesi üzerinden 2 sıcaklık modülünü haberleştirebilir miyiz? yoksa 2 si içinde de ayrı ayrı rs485 kablosu çekip mi haberleştirmek gerekmektedir.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-112WX ve DVP 04 TC HABERLEŞME

Mesaj gönderen Turhan »

Her iki slave cihazı RS485 hattına paralel bağlayarak haberleştirebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
gazi42
Mesajlar: 3
Kayıt: 26 Tem 2021, 17:19
Konum: KONYA
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-112WX ve DVP 04 TC HABERLEŞME

Mesaj gönderen gazi42 »

DOP 112Wx panel ile as228t plc es-485 üzerinden haberleştiriyorum haberleşmede problem yok ama ekranda girdiğim data değerini okuyamıyorum
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOP-112WX ve DVP 04 TC HABERLEŞME

Mesaj gönderen Turhan »

HMI'da herhangi bir haberleşme hatası almıyorsanız bu haberleşmenin sağlandığı anlamına gelir. Buna rağmen HMI üzerinde PLC adreslerini okuyamıyorsanız okuma/yazma adreslerini kontrol ediniz.