Dtc1000 Sıcaklık sensörü bağlı değil bilgisi

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Doğan
Mesajlar: 37
Kayıt: 19 Mar 2018, 21:26
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Dtc1000 Sıcaklık sensörü bağlı değil bilgisi

Mesaj gönderen Doğan »

Merhabalar,

Dtc1000C Modülünde 8003H Sıcaklık sensörü bağlı değil Bit adresinin durumunu Dop panelden nasıl görebilirim?
Sıcaklık sensörü bağlı olmadığında veya koptuğunda 8003H Bit adresinden mi bilgi alıyoruz? Sıcaklık sensörü bağlıysa 1 bağlı değilse 0 bilgisini mi veriyor?
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dtc1000 Sıcaklık sensörü bağlı değil bilgisi

Mesaj gönderen Uğur »

Hayır, sıcaklığı okuduğunuz 1000H adresinden gelen değer 8003H olursa bu sensörün koptuğunu bu okuduğunuz değerin sıcaklığı değil sensörün koptuğunu bildirdiğinin karşılığıdır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dtc1000 Sıcaklık sensörü bağlı değil bilgisi

Mesaj gönderen y2941 »

Merhaba Panelden sayı göster kutucuğun da data tip word data formatı Unsigned Decimal sayı hanesi 5 yaptım. DTC1000R termocouple soketini çıkarttım. 8003 gibi bir sayı gelmedi. neden acaba. Nasıl hatayı görebilirim. çok saolun.
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1282
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dtc1000 Sıcaklık sensörü bağlı değil bilgisi

Mesaj gönderen İslam »

Merhaba,

Aşağıdaki görsellerden görüleceği üzere herhangi bir özel ayar yapmadan 1000H adresinden sıcaklık verisi ve error durumları okunmakta. Herhangi bir anda sensör bilgisi kesilirse DTC cihazı Error durumuna düşecek ve 32771 Decimal=8003 Hexadecimal değeri gelecektir.
ekran.png
noerror.jpeg
error.jpeg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
y2941
Mesajlar: 271
Kayıt: 18 Mar 2018, 19:35
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dtc1000 Sıcaklık sensörü bağlı değil bilgisi

Mesaj gönderen y2941 »

çok saolun islam bey
Cevapla