1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Dopb ile dop107cv

Gönderilme zamanı: 18 Eki 2020, 20:24
gönderen kubilay38
İyi aksamlar arkadaslar daha onceki projede dopbs411 ile yazdigim programi dopa107cv yeni modele cevirdim yalniz hata veriyor com2 portunda 14ss2 ve 2 adet vfdel surucu var arka plan makroda yazdigim datayi hata veriyor plc istasyon 1 surucunu biri 2 digeri 3 olarak secili haberlesme 1 ve 6 uclara bagli ufak bir program yazinca haberlesti calisiyor ama eski programi bunda acip atinca hata aliyorum simdiden tskler

Re: Dopb ile dop107cv

Gönderilme zamanı: 19 Eki 2020, 09:12
gönderen Uğur
Haberleşme hatası olarak ne alıyorsunuz? Ekran görüntüsünü paylaşın.

Re: Dopb ile dop107cv

Gönderilme zamanı: 19 Eki 2020, 09:16
gönderen efekubi
Birazdan atayim ugur bey receiwing unkown code yaziyor b

Re: Dopb ile dop107cv

Gönderilme zamanı: 19 Eki 2020, 09:47
gönderen Uğur
Unknown code veri bozulmasına işaret ediyor, Sürücü-PLC-HMI haberleşme ayarlarınız nedir, mümkünse programınızın DOPB halini eklerseniz bakabilirim.

Re: Dopb ile dop107cv

Gönderilme zamanı: 19 Eki 2020, 11:01
gönderen efekubi
Surucu plc hmi rs 485 haberlesiyor
Delta controller asci secili onceki makinalarda calisiyor hic bir sikinti yok

Re: Dopb ile dop107cv

Gönderilme zamanı: 19 Eki 2020, 11:07
gönderen Uğur
Sorunu anlamak adına detay arıyorum yoksa siz kendinizde sıfır proje oluşturduğunuzda mevcut HMI da haberleşiyor. Sorunun DOPB den çevrilen programda olduğunu belirtiyorsunuz o sebepten çeviri esnasında oluşan bir sorun varsa onu tespit için program, haberleşme ayarı, hmi haberleşme hata görüntüsü gibi detay bilgilere ihtiyacımız vardır.

Re: Dopb ile dop107cv

Gönderilme zamanı: 19 Eki 2020, 17:04
gönderen efekubi
Ugur bey sorun cozuldu dopbde olan projeyi dop107cv
Cevirincemi oldu anlamadim haberlesme parametreleri
Degismis 9600 7 1 e yapinca duzeldi baktigimda 7 1 n oldugunu gordum degistirince sorun duzeldi