DOPB SIMENS SENTRON PAC3100 HABERLEŞME

Kullanıcı avatarı
mustafa kancur
Mesajlar: 13
Kayıt: 29 Haz 2018, 13:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DOPB SIMENS SENTRON PAC3100 HABERLEŞME

Mesaj gönderen mustafa kancur »

MRB ARKADAŞLAR ELİMDE DOPB EKRAN VAR SIEMENS SENTRON PAC3100 ŞEBEKE ANALİZÖRÜ VAR NASIL HABERLEŞTİREBİLİRİM VE HABERLEŞME UYGULAMASINI YAPABİLİRMİSİNİZ?
ŞİMDİDEN TEŞEKÜR EDERİM.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOPB SIMENS SENTRON PAC3100 HABERLEŞME

Mesaj gönderen Uğur »

İncelediğimde cihazın modbus RTU protokolü olduğu görünmekte tabiki bu veriyi siemens tarafından doğrulayın öncelikle. Sonrasında ekte sunduğum dokümanın 129. sayfasından itibaren modbus adresleri mevcut. HMI tarafında "984 RTU Master 6 digit" seçerek ilgili adreslerle iletişim kurabilirsiniz.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
mustafa kancur
Mesajlar: 13
Kayıt: 29 Haz 2018, 13:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOPB SIMENS SENTRON PAC3100 HABERLEŞME

Mesaj gönderen mustafa kancur »

HMI tarafında "984 RTU Master 6 digit" seçerek ilgili adreslerle iletişim kurabilirsiniz. derken anlayamadım
haberleşme yapıldı ama degerler farklı neden olabilir.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOPB SIMENS SENTRON PAC3100 HABERLEŞME

Mesaj gönderen Uğur »

Adres tiplerinizi dikkatli seçin float bir değeri integer olarak okumaya kalkarsanız farklı görüntülemelere neden olur.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
durabey
Mesajlar: 24
Kayıt: 26 Haz 2018, 18:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOPB SIMENS SENTRON PAC3100 HABERLEŞME

Mesaj gönderen durabey »

Merhaba hocam pac3100 ile dop-b yi haberleştiremedim. ekrana sayı oku datası koyunca haberleşme hatası veriyor
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOPB SIMENS SENTRON PAC3100 HABERLEŞME

Mesaj gönderen Uğur »

Verdiği hata kodunu da paylaşırsanız hatayı anlamamıza yardımcı olacaktır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
durabey
Mesajlar: 24
Kayıt: 26 Haz 2018, 18:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOPB SIMENS SENTRON PAC3100 HABERLEŞME

Mesaj gönderen durabey »

Haberleşme sağlandı hocam ama pac3100 ün 1. modbus adresi faz-nötr voltajını gösteriyor 230v yerine 253v görünüyor hmı de bütün sayı tiplerini ve basamak değerlerini değiştirerek denedim 230 voltu göremedim
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Kullanıcı avatarı
durabey
Mesajlar: 24
Kayıt: 26 Haz 2018, 18:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOPB SIMENS SENTRON PAC3100 HABERLEŞME

Mesaj gönderen durabey »

Haberleşme ayarlarında
Delta
Modbus RTU
yaparsam 250v okuyabiliyorum ama haberleşme ayarlarını
Modbus
984 RTU MASTER 6 dijits yaparsam
Com2 Station 126 :communication error 7 hatası alıyorum
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8885
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOPB SIMENS SENTRON PAC3100 HABERLEŞME

Mesaj gönderen Uğur »

hem okuduğunuz hemde okuyamadınız halin ekran görüntüsünü paylaşırmısınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kullanıcı avatarı
durabey
Mesajlar: 24
Kayıt: 26 Haz 2018, 18:43
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DOPB SIMENS SENTRON PAC3100 HABERLEŞME

Mesaj gönderen durabey »

Okuyabildiğim ayarlar
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Cevapla

“HMI Forum” sayfasına dön