merhaba.15mc plc ile 107EV ekranı RS-232 ile haberleştirmeye çalışıyorum. ethernet tarafını kullanmayacağım. o yüzden rs232 ile dop100ün com1 girişinden RS-232 ile haberleştirmem lazım. Hardware Configuration'dan ayarlamaları yaptım. Ekrana element eklediğimde haberleşme sağlanamıyor. Sormak istediğim 28SV gibi plclerde olduğu gibi haberleşme programımı yazmak gerekiyor?
Bağlantılarım
Ayarlar
15MC-107EV RS-232 haberleşme
- bayram.caliskan
- Mesajlar: 305
- Kayıt: 30 Tem 2018, 22:52
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
15MC-107EV RS-232 haberleşme
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Bayram Çalışkan
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 15MC-107EV RS-232 haberleşme
RS232 çapraz bağlantı şeklinde olmalıdır. Herhangi bir tarafta RX ve TX pinlerini yer değiştirin. Örnek HMI tarafında 2 ve 3 yer değişimi gibi.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- bayram.caliskan
- Mesajlar: 305
- Kayıt: 30 Tem 2018, 22:52
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 15MC-107EV RS-232 haberleşme
direkt haberleşecekmi? haberleşme yazılımı gereklimi plc başka bir lokasyonda olduğundan şu anda deneyemiyorum.
Bayram Çalışkan
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
Endüstriyel Otomasyon Teknikeri
Besta Makina Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8891
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: 15MC-107EV RS-232 haberleşme
PLC içerisindeki ayarlar hw ayarları ile sınırlıdır. Oradaki ayara göre gördüğüm ayarlarınız yapılmış sadece dikkatimi çeken RS232 kablonuzu çapraz yapmamışsınız.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal