Merhaba,
VFD1320C43A vinç sürücüsüne bağlı VFDB4160 frenleme ünitesi ve direnci mevcut. Çalışma esnasında ünite ısınma yapıyor bu neden kaynaklıdır, ne yapılabilir?
Frenleme Ünitesi Isınma Sorunu
- nhns
- Mesajlar: 78
- Kayıt: 30 Eki 2018, 10:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8901
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Frenleme Ünitesi Isınma Sorunu
Bu durum gerçekten sürekli regenerative durum oluşması sebebiyle ısınıyordur yada ünite üzerinden devreye girme voltajı gereksiz düşük ayarlandığı için direnç gerek olmayan anlarda da devrededir.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
- nhns
- Mesajlar: 78
- Kayıt: 30 Eki 2018, 10:24
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Frenleme Ünitesi Isınma Sorunu
Devreye girme voltajı en doğru nasıl ayarlanmalıdır?
- Uğur
- Mesaj Panosu Yöneticisi
- Mesajlar: 8901
- Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: Frenleme Ünitesi Isınma Sorunu
OU hatasına geçmeyecek en yüksek voltaj kademesinde olmalıdır.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal
https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal