Modbus rs485 DVP-04DA
Gönderilme zamanı: 19 Kas 2020, 15:15
gönderen Sensitivemechatronic
Merhaba ben hmi ile rs-485 kullanarak dvp-04da analog modül arasında haberleşmek istiyorum. Böyle bir şey mümkün müdür ? Eğer olabiliyorsa hangi protokol üzerinden haberleşmem gerek ? Bu konuda yardımcı olursanız sevinirim
Re: Modbus rs485 DVP-04DA
Gönderilme zamanı: 20 Kas 2020, 09:24
gönderen Turhan
Merhaba,