Hocam merhaba SPD hız okuma komutundaki değeri MODWR modbas yazma komutu aracılığıyla inverterin h2001 alanına yazdırabilirmiyiz
SPD komutundan Max 50 değeri alıyorum.bu değeri yazma komutuyla inverterin h2001 alanına anlık olarak yazdırıp motora hız vermek istiyorum bu şekilde vfd serisi inverteri kapalı çevrim olarak kullanabilirmiyiz.olabilirligi var ise örnek program yapabilirmisiniz

Re: Modwr modbas yazma komutu

Gönderilme zamanı: 23 Kas 2020, 09:46
gönderen Turhan
Merhaba,

MODRW komutu ile PLC'deki herhangi bir data adresindeki değeri yazdırabilirsiniz. (eğer Aralığı: 0 ile sürücü 01-00 parametresinde belirtilen değer aralığında olmalıdır.

Aşağıdaki örnek komut 1 numaralı slave sürücü'nün H2001 adresine D2001 data adresindeki değeri yazan örnek komut satırıdır. COM-2 RS485 arabirimine ait MODRW komutunda haberleşme ile ilgili bilmeniz gereken iki bit adres bulunmaktadır.

M1127: MODRW komutu aktif olduktan sonra D1129 datasında belirtilen zaman değeri içerisinde karşı cihazdan veri alında yani okuma/yazma başarılı.

M1129: MODRW komutu aktif olduktan sonra D1129 datasında belirtilen zaman değeri içerisinde karşı cihazdan haber alınamadı yani yani okuma/yazma başarısız.

.

Re: Modwr modbas yazma komutu

Gönderilme zamanı: 23 Kas 2020, 12:25
gönderen Muhammet89
Anladım hocam teşekkürler