Timeout (Zaman Aşımı) ve Delay Time (Sorgular Arası Bekleme) Ayar Değerleri

Kilitli
Kullanıcı avatarı
Uğur
Mesaj Panosu Yöneticisi
Mesajlar: 8874
Kayıt: 06 Mar 2018, 10:37
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Timeout (Zaman Aşımı) ve Delay Time (Sorgular Arası Bekleme) Ayar Değerleri

Mesaj gönderen Uğur »

Cihazların zaman aşımı (timeout) ve sorgu bekleme zamanı(delay) tanımlamaları modellere göre değişiklik göstermektedir. Örneğin DVP serisi PLc ile VFD-L serisi sürücüyü haberleştirirken olması gereken değerler ile VFD-EL serisi sürücüyü haberleştirirken olması gereken değerler farklılık gösterebilir. Bu değerler haberleşilen cihaza göre uygun ayarlanmadığı taktirde haberleşme sorunları ile karşılaşılması olasıdır.

Öncelikle Master cihaz tiplerine göre Timeout (Zaman Aşımı) ve Delay (Sorgular Arası Bekleme Zamanı) aşağıdaki tabloda gösterilen adresler üzerinden gerçekleştirilir. Tabloda ayrıca varsayılan değerleri de verilmiştir.
Delay_timeout_1.PNG
Yukarıdaki tabloda görüleceği üzere DVP serisi PLC de timeout değeri D1129 datasından ayarlanırken varsayılan değeri "0" ve Delay değeri de D1038 datasından ayarlanırken varsayılan değeri "0" olarak gelmektedir.

Bu doğrultuda aşağıdaki tabloda çeşitli master cihazların farklı slaveler ile haberleşirken tanımlanması gereken timeout ve delay time değeri verilmiştir. Haberleşme öncesi D1129 ve D1038 değerlerini bu değerlere göre ayarladığınıza emin olmalısınız.
Delay_timeout_2.png
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Uğur Birdal - Technical Support Team Manager - DELTA Electronics Turkiye

Bildirimler İçin Whatsapp Kanalımıza Katılın
Whatsapp Kanal

https://www.linkedin.com/in/ugurbirdal
Kilitli