SS2-SA2-SX2-SE PLC için
C232~C242 sayıcılar için toplam 6 adet DHSCS-DHSCR-DHSZ kullanılabilir. Sadece DHSZ tek başına 6 adet kullanılabilir.
C243, C245~C248, C251, C252 sayıcılar için toplam 4 adet DHSCS-DHSCR-DHSZ kullanılabilir. Sadece DHSZ tek başına 2 adet kullanılabilir.
C244, C249, C250, C253, C254 sayıcılar için toplam 4 adet DHSCS-DHSCR-DHSZ kullanılabilir. Sadece DHSZ tek başına 2 adet kullanılabilir.

Not: Örnek C251 inde dahil olduğu grup 4 adet kullanımı destekler. Bu durumda sadece DHSCS kullanır ise 4 adet yada sadece DHSCR kullanır ise yine 4 yada sadece DHSZ kullanır ise 2 komut limiti vardır. KArışık kullanımda rakam 4 ü geçemez.

SV2 PLC için
Herhangi bir limit yoktur. Sadece aynı anda aktif olabilecek komut adedi sınırı vardır ve bu değer 8 memory hafızasıdır. DHSCS ve DHSCR 1 memory yer kaplarken DHSZ 2 memory yer kaplar. 8 memory aşılması durumunda plc tarama zamanına yönüne göre ilk 8 memory komutu dikkate alınır.