Küçük bir sorum olacak
Invisible Address : {Link1}1@PLC_M30 olarak tanımladığımızda obje M30 Biti Lojik 1 olduğunda görünmez oluyor.
Fakat Ben bunu makro ile yada plcde ters çevirmeden Lojik 0 olduğunda görünmez nasıl yaparım.
{Link1}1@PLC_M30 ifadesini Ters lojik olacak şekilde nasıl yazarım
Saygılarımla.
Önemli Bilgilendirme!
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
Forum sayfamızdan sınırsız faydalanmak için kullanıcı kaydı oluşturup giriş yapmalısınız. Özellikle mesaj eklentileri, linkler kullanıcı girişi yapmazsanız görüntülenmeyecektir. Aşağıdaki linke tıklayarak üye değilseniz kullanıcı oluşturabilirsiniz.
https://destek.delta-turkey.com/ucp.php?mode=register
HMI Tag invert
- msg_otomasyon
- Mesajlar: 1
- Kayıt: 05 Tem 2019, 14:58
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
- Turhan
- Mesajlar: 8438
- Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
- Konum: İstanbul
- İletişim:
- Durum: Çevrimdışı
Re: HMI Tag invert
Merhaba,
Eğer bit tersleme işlemini HMI üzerinden gerçekleştirmek isterseniz. Element gizleme adresine $0.0 gibi yardımcı bir bit tanımlayıp aşağıdaki basit makroyu kullanabilirsiniz.
Eğer bit tersleme işlemini HMI üzerinden gerçekleştirmek isterseniz. Element gizleme adresine $0.0 gibi yardımcı bir bit tanımlayıp aşağıdaki basit makroyu kullanabilirsiniz.
Kod: Tümünü seç
IF {Link1}1@M0 == ON
BITOFF $0.0
ELSE
BITON $0.0
ENDIF