1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

HMI Üzerinden Farklı Lokasyonda bulunan PLC'ler IP üzerinden Bağlanma

Gönderilme zamanı: 21 Ara 2020, 00:05
gönderen bozabalim
İyi çalışmalar.
Ethernet Portlu DOP-100 HMI Panelden, farklı lokasyonlarda bulunan PLC'lere ethernet portu üzerinden haberleşme yapacam.
Herbir lokasyonun kendi modemi var, PLC'ler ethernet portuna sahip. PLC'lere lokal IP adresi verip, modem üzerinden PLC'ye verdiğim IP adresinin 502 portunu açtıktan sonra HMI panelden PLC ile haberleşme IP adresi olarak, PLC'nin bağlı olduğu modemin dış IP adresini mi yazmalıyım.
Saygılarımla...

Re: HMI Üzerinden Farklı Lokasyonda bulunan PLC'ler IP üzerinden Bağlanma

Gönderilme zamanı: 21 Ara 2020, 10:26
gönderen Uğur
Modemlere telekomdan sabit IP aldıktan sonra ilgili portları PLC lere yönlendirerek HMI üzerinden artık aldığınız bu sabit IP yi kullanarak haberleşebilirsiniz.

Re: HMI Üzerinden Farklı Lokasyonda bulunan PLC'ler IP üzerinden Bağlanma

Gönderilme zamanı: 21 Ara 2020, 10:28
gönderen bozabalim
Teşekkürler hocam.iyi çalışmalar.

Re: HMI Üzerinden Farklı Lokasyonda bulunan PLC'ler IP üzerinden Bağlanma

Gönderilme zamanı: 25 Mar 2021, 20:17
gönderen ozgurcansiz
Arkadaşlar tek ekran dop10ev 2 plc ag üzerinden veya ethernet üzerinden kontrol yazılımı ekledim umarım işinizi görür
plc ler delta 12se dir ister ağa bağlayın isterseniz direk plc bağlayın calısacaktır
plclerde sadece ekteki gibi program yazmanız yeterlidir
hmı ip 192.168.1.6
plc1 192.168.1.4
plc2 192.168.1.4

Re: HMI Üzerinden Farklı Lokasyonda bulunan PLC'ler IP üzerinden Bağlanma

Gönderilme zamanı: 26 Eyl 2021, 21:28
gönderen magnetron
peki hocam

bu HMI ve PLC lerin içindeki programları internetten nasıl değiştirebilirim

teşekkür

Re: HMI Üzerinden Farklı Lokasyonda bulunan PLC'ler IP üzerinden Bağlanma

Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2021, 09:29
gönderen Turhan
Merhaba,

HMI'lar sabit bir modem üzerinden internet ağına bağlanıyorlar ise bu modem içerisinde 12346 portunu HMI IP adresine yönlendirmeniz gerekecektir. Daha sonrasında DOPSoft program yükleme penceresinde modemin IP adresini yazarak yükleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Re: HMI Üzerinden Farklı Lokasyonda bulunan PLC'ler IP üzerinden Bağlanma

Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2021, 17:28
gönderen magnetron
peki hocam

SE PLC içindeki programı internetten nasıl değiştiricem

teşekkür

Re: HMI Üzerinden Farklı Lokasyonda bulunan PLC'ler IP üzerinden Bağlanma

Gönderilme zamanı: 27 Eyl 2021, 17:31
gönderen Turhan
20006, 20008 ve 502 portlarınıda PLC IP adresine yönlendirirseniz Modemin IP adresi üzerinden PLC'ye erişim sağlayabilirsiniz.