1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DOP08E515 --DVP04AD-S2 analog kart haberleştirme

Gönderilme zamanı: 16 Oca 2021, 14:20
gönderen dcvoltage
dop08e515 ile dvp04ad-s2 analog giriş kartını rs485 ile haberleştirip karta bağlı olan analog sıcaklık okumalarını plc olmadan direk okuyabilirmiyim.

Re: DOP08E515 --DVP04AD-S2 analog kart haberleştirme

Gönderilme zamanı: 16 Oca 2021, 18:16
gönderen Uğur
Evet, kartın varsayılan ID si 1 ve protokolü 9600-7Even-1 Ascii dir. HMI programında Delta Controller Ascii seçin ve adres tipinden PLM Module seçerek modülün kullanma klavuzundaki adresleri girerek haberleşebilirsiniz.

Re: DOP08E515 --DVP04AD-S2 analog kart haberleştirme

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2021, 16:13
gönderen dcvoltage
teşekkürler

Re: DOP08E515 --DVP04AD-S2 analog kart haberleştirme

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2021, 20:05
gönderen dcvoltage
okuduğum sıcaklık değeri -50.0 ile 150.0 derece arasında plc de sclp ile scala işlemi kolay bir şekilde yapılıyordu.hmi makro ilede sclp komutuna benzer bi komut varmıdır
nasıl scala landırırım gelen ham değeri.

Re: DOP08E515 --DVP04AD-S2 analog kart haberleştirme

Gönderilme zamanı: 17 Oca 2021, 21:00
gönderen Uğur
Özel skala komutu HMI makrosu için yok matematiksel olarak yapmalısınız. Örnek okuduğunuz değer 0-4000 diyelim istediğiniz değer -500~1500 (noktasız) olsun. Alt notayı sıfıra çekecek olursak 0~2000 range elde ederiz. 0~8000 analog değerden 0~2000 elde etmek için 4 e bölmeliyiz. 8000/4 =2000 skalayı tekrar -50.0 sıfıra çekmek için sonuçtan -500 çıkarırsak skalayı matematiksel olarak elde etmiş oluruz.
Özetle okuduğunuz analog değeri 4 e bölün ve sonuçtan 500 çıkarın.

Re: DOP08E515 --DVP04AD-S2 analog kart haberleştirme

Gönderilme zamanı: 18 Oca 2021, 10:21
gönderen dcvoltage
teşekkürler uğur bey