C 2000 INVERTERİ İLERİ YÖNDE SEÇİCİ ANAHTAR ÜZERİNDEN 3 FAKLI BASINÇ SWİTCHİ İLE (0-10V) ÇALIŞACAK , BASINÇ YUKSELDİKÇE YAVAŞLAYACAK(10V GELDİĞİND DURACAK.
GEREKTİĞİ ZAMAN ANAKTAR KONUMUNU DEĞİŞTİREREK MANUEL GERİ YÖNDE ÇALIŞTIRABİLMELİYİM.
BU KONUDA BAĞLANTI ŞEMASI VE PARAMETRE AYARLARINDA YARDIMA İHTİYACIM VAR.
ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER.

Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma

Gönderilme zamanı: 17 Nis 2018, 13:25
gönderen Turhan
C2000 ve CP2000 serisi sürücülerde PID uygulaması dökümanındaki PID uygulamasını inceleyiniz. Dökümandan farklı olarak kulanmadığınız bir dijital inputu 21: PID fonksiyonu pasif olarak ayarlayıp PID çalışmayı pasif hale getirebilirsiniz.

Bağlantı şeması için aşağıdaki eki referans alabilirsiniz.

C2000_kurulum.png

Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma

Gönderilme zamanı: 17 Nis 2018, 14:10
gönderen halil
BAĞLANTIDA PROBLEM VAR HERHALDE START ALIYOR AMA 0-10 DEĞİŞTİRDİĞİM HALDE HIZ MAX. ÇALIŞIYOR

Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma

Gönderilme zamanı: 17 Nis 2018, 14:40
gönderen Turhan
- 00-20: 2 (Harici analog giriş) olarak ayarlayın

- Sürücü üzerinde 0~10vdc analog giriş için AVI(Analog Voltaj Input) ve ACM(Analog Com) klemenslerini kullanın.

- 03-00: 5 PID geribesleme sinyali olarak ayarlayın.

- Dökümanda gönderdiğim PID parametrelerini girip (1: AVI harici terminalinden negatif PID geribesleme) çalışmayı test edin.

Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma

Gönderilme zamanı: 17 Nis 2018, 15:29
gönderen halil
YAZDIĞINIZ BÜTÜN AYARLARI YAPTIM .
BEN 0-10 V TU POT ÜZERİNDEN VERİYORUM BU NEDENLE Mİ ÇALIŞMIYOR ACABA.
YAPTIĞIM BAĞLANTIYI ÇİZİYORUM:
10K POTANSİYOMETRENİN 1 .UCU +10V / ORTA UCU AVI DA BAĞLI / 2. UCU ACM DE BAĞLI.
START BUTONU İSE DCM VE M1 BAĞLI.

HARİCİ GÜÇKAYNAĞI İLE AVI YA AYARLANBİLEN 0-10V + VERDİM YİNE OLMADI.

MI8 DE JOG GERİ ÇALIMA OLARAK AYARLADIM . ÇALIŞIYOR.
ANALOG MI1 İLERİ ÇALIŞTIRAMADIM.
YARDIMA DEVAM EDERSENİZ SEVİNİRİM. SAYGILAR

Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma

Gönderilme zamanı: 17 Nis 2018, 15:37
gönderen Uğur
C2000 sürücü ileri Start ucu FWD, geri Start ucu REV dir. Butonun MI1 e bağlı ucunu FWD ye bağlamalısınız.

Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma

Gönderilme zamanı: 17 Nis 2018, 15:44
gönderen halil
FWD BAĞLADIM START ALDI AMA POT 43 HZ İLE 50 HZ ARASINDA ÇALISIYOR.
0 OLMUYOR

Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma

Gönderilme zamanı: 17 Nis 2018, 15:50
gönderen Uğur
Pot max ile min arasında hareket ederken AVI-ACM arasını ölçün 0-10V görüyormusunuz?

Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma

Gönderilme zamanı: 17 Nis 2018, 15:52
gönderen halil
0 İLE 10 V ARASINDA YANİ NORMAL

Re: C2000 ınverter 0-10v analog çalıştırma

Gönderilme zamanı: 17 Nis 2018, 15:59
gönderen Uğur
Fabrika ayarında bir sürücü değil bu anladığım kadarıyla. Cihazda analog kazanç ayarları ile oynanmış. Bunun kaynağı birden fazla parametre olabiliyor. 03-50 parametresi "0" olarak ayarlayın. Zaten bu şekilde ise sürücüde özel bir ayarınız yok ise fabrika değerine alarak kullanın.