DIAstudio ile RS485 Data Exchange

Cevapla
Kullanıcı avatarı
Ahmet
Mesajlar: 778
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DIAstudio ile RS485 Data Exchange

Mesaj gönderen Ahmet »

Merhabalar.
Network konfigürasyonda "Add Device" diyerek listedeki ürünlerle "Data exchange" yapabiliyoruz peki ;
Listede olmayan bir ürün ile DIAstudio "Data exchange" yapmak için nasıl bir network konfigürasyonu yapılmalı?
Screenshot_1.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DIAstudio ile RS485 Data Exchange

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Data Exchange pencresin yeni bir item ekleyip Slave Name kısmını "Unknow Device" seçmeniz durumunda networke eklemediğiniz standat modbus cihazları ile de data exchange işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Ahmet
Mesajlar: 778
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DIAstudio ile RS485 Data Exchange

Mesaj gönderen Ahmet »

Turhan Bey ;
Teşekkür ederim.
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Kullanıcı avatarı
Ahmet
Mesajlar: 778
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DIAstudio ile RS485 Data Exchange

Mesaj gönderen Ahmet »

Merhabalar.
AS228 , DOP100 ve 3 adet VFD-E inverter haberleşmesi kurmaya çalışıyorum.
DIADesigner ile programı yazdım ve konfigürsayon ayarlarımı yaptım.
HMI-PLC arasında sorun yok ETHERNET üzerinden haberleşmeyi sağlıyor ama VFD-E ile haberleşmeyi kuramadım.
Resimde görüldüğü şekilde Data Exchange ayarlarını gerçekleştirdim.
Fakat inverterler start almıyor ve frekans yazamıyorum.
Sürücüler enerjilendiği anda ekranında 50hz ile geliyor ve değişmiyor.
Haberleşmeyi 09:02=1 vede 09:03=3 olarak parametrelerden ayarlayarak RS485 kablosunu çıkartıyorum ve sürücü haberleşme hataso veriyor bu şekilde haberleşmenin doğru kurulduğunu görebiliyorum.

Sürücü üzerindeki parametreler şu şekilde ayarladım.
• 00:02 = 9 (220v. Fabrika Ayarlarına Reset)
• 01:00 - Maksimum Frekans
• 01:09 - Hızlanma Zamanı
• 01:10 - Yavaşlama Zamanı
• 02.00 - 3
• 02.01 - 3
• 09:00 - Sürücüler sırasıyla 2,3,4 Olarak Ayarlandı
• 09:01 - 1
• 09:02 = 1
• 09:03 = 3.0
• 09:04 - 1
Screenshot_1.jpg
Screenshot_2.jpg
Screenshot_3.jpg
Screenshot_5.jpg
Screenshot_4.jpg
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Kullanıcı avatarı
Ahmet
Mesajlar: 778
Kayıt: 07 Mar 2018, 14:03
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DIAstudio ile RS485 Data Exchange

Mesaj gönderen Ahmet »

Data Exchange üzerinde yaptığım hatayı buldum.
Okuma parametrelerine yazma , Yazma parametrelerine okuma olarak atamışım.
Dikkatsizlik ve iş yorgunluğuyla gözden kaçmış basit bir hata.
Günün Adamı Olmaya Çalışma,
Hakikatin Adamı Olmaya Çalış.
Unutma!!!!!
Gün Değişir ama Hakikat Asla Değişmez....
............................ Mevlana Celaleddin-i Rumi........
Cevapla