Mc15 dop 100 lreal değişken hmi tarafından okunmaz

Gönderilme zamanı: 01 Mar 2021, 00:19
gönderen eng_semir
Merhaba

Bende mc15 motion plc system variable Lreal axis[] actval hmi tarafından okumak istiyorum onun için move komutu kullandım out %ml100 ama proğram kabul etmiyor değişken tipi farklı olduğu için
Nasıl system variable Lreal hmi tarafindan okuyabilirim?

Teşekkkürler

Re: Mc15 dop 100 lreal değişken hmi tarafından okunmaz

Gönderilme zamanı: 01 Mar 2021, 09:20
gönderen Uğur
DOP100 HMI içerisinde Quad Word değişken tipi vardır ve uzunluk 64 bittir. Bunu seçerek Floating ile okutabilirsiniz.

Re: Mc15 dop 100 lreal değişken hmi tarafından okunmaz

Gönderilme zamanı: 01 Mar 2021, 13:28
gönderen eng_semir
Teşekkür ederim denemem gerek

Re: Mc15 dop 100 lreal değişken hmi tarafından okunmaz

Gönderilme zamanı: 02 Mar 2021, 00:24
gönderen eng_semir
ugur bey yardim ettigin icin tesekkur ederim
yeni sorun yasadim resim gibi build botuna bastigim zaman program hata veriyor
ben axis []act.vel yeni mark'a tasinmak istiyorum ondan sonra 1000'a boluncecek hiz m/dk okuyacagim

Re: Mc15 dop 100 lreal değişken hmi tarafından okunmaz

Gönderilme zamanı: 02 Mar 2021, 08:30
gönderen Turhan
Merhaba,

DVP15MC'de Bölme yani DIV komutunu kullanırken bu işlemdeki tüm değişkenlerin aynı tipte olduğuna emin olunuz. OUT çıkış değişkenini de bir sembol adrese tanımlayıp tekrar deneyiniz.

.

Re: Mc15 dop 100 lreal değişken hmi tarafından okunmaz

Gönderilme zamanı: 06 Mar 2021, 09:15
gönderen eng_semir
Hocam oldu teşekkür ederim