SV2 Hızlı Sayıcı Sorunu

Gönderilme zamanı: 03 Mar 2021, 21:51
gönderen Punt
Merhaba,

SV2 de ( Hızlı Sayıcı Ayarları PDF dosyasına uygun olarak ) 4 optik sensörden gelecek verileri hardware counter ile okumak için X0 - X4 - X10 - X14 girişlerini kullanmak istiyoruz.

Her birisi için harici reset ve start sinyali iptal edilip ayrıca dahili start set edildi.

Amaç counter her saydığında başka bir değeri arttırmak olduğu için ( örneğin ilkinde )

LDP C241 ------- INC D50 kullanıldı
ama sonrasında
RST C241 ve SET M1272 denenmesine rağmen istenildiği gibi saymak mümkün olmadı.

Bunun için doğru yöntem ne olmalı bilgi verebilirseniz sevinirim.

Şimdiden teşekkürler

Re: SV2 Hızlı Sayıcı Sorunu

Gönderilme zamanı: 03 Mar 2021, 22:06
gönderen Punt
DCNT C241 K1
şeklinde kullanılmıştı onu belirtmeyi unutmuşum

Re: SV2 Hızlı Sayıcı Sorunu

Gönderilme zamanı: 04 Mar 2021, 15:09
gönderen İslam
Merhaba,

Bu şekilde bir örnek oluşturdum. İnceleyebilirsiniz.
Sayıcı_Testt.dvp

Re: SV2 Hızlı Sayıcı Sorunu

Gönderilme zamanı: 05 Mar 2021, 20:29
gönderen Punt
Merhaba,
Örnek için teşekkür ederim , olayı daha basitleştirmek için software counter kullanmaya karar verdim fakat gördüğüm kadarıyla esas sorun rising edge - falling edge kısmının doğru tetiklenmemesi. Öyle olunca da genelde belli bir sayıdan sonrasını da gitmiyor ya da hiç saymıyor. ( Giriş aktif görünüyor ama elektriksel bir sorun olabilir mi acaba? )

Normalde SS2 de şu şekilde sayma yapabiliyordum

Resim

burada SV2 de ise sapıtmakta maalesef.

Re: SV2 Hızlı Sayıcı Sorunu

Gönderilme zamanı: 05 Mar 2021, 22:31
gönderen Punt
Ekteki gibi bir deneme programı kullanıldığında rising edge de artması gereken değer bazen bir anda 8-10 tane artabilmekte, bazen ise hiç artmamakta.

Rising edgete reset ile olmadı, DLD ile olmadı , böyle ara bir röle ile olmadı. Birden fazla tetiklemesinin sebebi programsal mıdır yoksa elektriksel bir sorun mu acaba?

Bilgi verebilirseniz sevinirim.

Re: SV2 Hızlı Sayıcı Sorunu

Gönderilme zamanı: 08 Mar 2021, 09:48
gönderen Turhan
Merhaba,

X0-X5 aralığı için C235-C240 sayıcılarını doğrudan kullanabilirsiniz. Eğer anahtarlama sinyaliniz röle ve benzeri kontak üzerinden tetikleniyor ise sayma değerinizin her bir kontak sinyali için 1 birimden daha fazla sayması normaldir. Bu durumu yaşamamak için farklı tipde bir anahtarlama elemanı kullanmalısınız.