1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Hmı okuma gecikmesi

Gönderilme zamanı: 22 Nis 2018, 10:56
gönderen Ciseotomasyon
Hmı işlemleri ağır yapıyor dvp28 sv dop panel birde s1 serisi inverter com2 rs485 den baglı hepsi tarama zmaanı 2.1 plc

Re: Hmı okuma gecikmesi

Gönderilme zamanı: 22 Nis 2018, 11:16
gönderen Uğur
Klasik öneri haberleşme hızının arttırılabilir noktaya çekilmesi. Bilmeliyizki seri haberleşme hızı bir yere kadardır. Birde çok okuma yazma veri yoğunluğu fazla ise çevrim süresi uzayacaktır. Burada bir haberleşme zaman aşımı ve parazit sorunu yok ise haberleşme hızı arttırılmalı. Ama timeouyit problemi uzatıyor ise HMI haberleşme ayarlarında hem COM1 hemde COM2 için zaman aşımı süresini 500 e düşürüp tekrar adedini 3 e çıkarın. Kablolamanızı kaliteli, topraklamayı kuvvetlendirin.

Re: Hmı okuma gecikmesi

Gönderilme zamanı: 22 Nis 2018, 11:25
gönderen Ciseotomasyon
Uğur bey inv bağlayınca yapıyor sadece macrolarda plc inv taşıma var bir tane oda haberleşme hızını inv artırdığım zaman hmı aynı şekilde artıracağım doğrumu

Re: Hmı okuma gecikmesi

Gönderilme zamanı: 22 Nis 2018, 11:28
gönderen Ciseotomasyon
Hmı plc arası yazma okuma fazla uygulamada

Re: Hmı okuma gecikmesi

Gönderilme zamanı: 22 Nis 2018, 11:45
gönderen Uğur
İnverter gürültü oluşturur haberleşme zaman aşımına sürükler. Zamanaşımı ayarı ile ilgili dediğim değişikliği yapın. Kabloyu topraklayın sonuç alamazsanız tüm cihazların hızlarını arttırın.

Re: Hmı okuma gecikmesi

Gönderilme zamanı: 22 Nis 2018, 11:54
gönderen Ciseotomasyon
19200 yaptım hocam hepsini düzeldi sağolun iyi çalışmalar