1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Dopb haberleşme hatası

Gönderilme zamanı: 31 Mar 2021, 09:30
gönderen lesedr
Dop b 4” ekran ara sıra fotodaki hatayı veriyor haberleşme soketini yeniledim fakat yine de sorun çıkartıyor

Re: Dopb haberleşme hatası

Gönderilme zamanı: 31 Mar 2021, 10:37
gönderen İslam
Merhaba,

Error 3; Genel haberleşme hatasıdır. Burada uyuşmayan haberleşme protokolleri,uyuşmayan istasyon adresi veya yanlış kablolama olduğunda karşılaşacağınız hatadır.

Re: Dopb haberleşme hatası

Gönderilme zamanı: 09 Nis 2021, 17:29
gönderen lesedr
ekran ve plc yaklaşık 7yıldır çalışıyordu bu hata yeni oldu haberleşme kablosunu ve ekran tarafındaki soketi değiştirdim düşük pil hatası veriyordu pili de değiştirdim 1gün çalıştı fakat hata aynı.Sorun ekranda mıdır yoksa plcde midir sizce?

Re: Dopb haberleşme hatası

Gönderilme zamanı: 12 Nis 2021, 09:29
gönderen Uğur
Bu genel haberleşme hatası olması sebebiyle sorun bir cihazdadır demek zor. her iki tarafın portlarında olabileceği gibi kablodan da kaynaklabilir. Fakat ara ara alıyorsanız hatayı bu durumda gürültüden kaynaklanan bir hata olması da yüksektir.

Re: Dopb haberleşme hatası

Gönderilme zamanı: 12 Nis 2021, 12:16
gönderen lesedr
Ekran haberleşme soketine toprak bağlantısı yapmamıştım yapsam faydası olabilir mi?

Re: Dopb haberleşme hatası

Gönderilme zamanı: 12 Nis 2021, 15:27
gönderen Uğur
Aralıklarla aldığınız hata ise topraklamaya özen gösterin. Blendajı topraklayın. Birde haberleşme ayarlarına girip aşağıdaki gibi değişiklik yapın.

HMI Haberleşme Ayarı Optimizasyonu