ASD-A2-3043-M PULSE KONTROL HAKKINDA

Gönderilme zamanı: 05 Nis 2021, 14:13
gönderen bunyam1n
SÜRÜCÜNÜN CN1 KANALINI KULLANARAK PULSE GİRİŞİMİ HARİÇİ KAYNAKTAN BESLENMİŞ PLC CIKIŞIMDAN +24V GÖNDEREREK KONTROL ETMEK İSTİYORUM.
SÜRÜCÜNÜN DQ CIKIŞLARIMIN +24V OLMASI İÇİN NE YAPMALIYIM.AYNI ZAMANDA SÜRÜCÜ DI GİRİŞLERİNE DE +24V GÖNDERMEK İSTİYORUM. BUNLARIN HEPSİNİ PLC İLE YAPACAĞIM.

ASD-A2-3043-M SÜRÜCÜSÜNDE CN1 KANALINDA BUNU SAĞLAYABİLİR MİYİM.
PİN NUMARALARI NE VE BAĞLANTILARI NASIL OLMALI.

Re: ASD-A2-3043-M PULSE KONTROL HAKKINDA

Gönderilme zamanı: 05 Nis 2021, 14:18
gönderen Uğur
35. Pin : Güç kaynağınızın 0VDC ucunu (PULLHI_S klemensi)
43. Pin : PLC'nin PNP Pulse ucu (PULSE klemensi)
36. Pin : PLC'nin PNP Yön ucu (SIGN Klemensi)
11. Pin : (COM+ Klemensi) 0VDC uygulayıp DI noktalarını PNP tetikleyebilirsiniz.
DOX+ ya +24V vererek DOX- den dönüşünü alabilirsiniz.

Re: ASD-A2-3043-M PULSE KONTROL HAKKINDA

Gönderilme zamanı: 05 Nis 2021, 14:21
gönderen bunyam1n
KAFAMI KARIŞTIRAN ŞEYLERDEN BİR TANESİDE COM (-) LER BOŞTA MI KALMALI YOKSA ONLARADA +24V VERİLMELİ Mİ?

Re: ASD-A2-3043-M PULSE KONTROL HAKKINDA

Gönderilme zamanı: 05 Nis 2021, 14:22
gönderen Uğur
VDD ve COM- sürücünün kendi 24V kaynağıdır. Yukarıda belirtilenleri uygulamanız yeterlidir.

Re: ASD-A2-3043-M PULSE KONTROL HAKKINDA

Gönderilme zamanı: 05 Nis 2021, 14:25
gönderen bunyam1n
Çok teşekkürler bilgiler için kolay gelsin.