Dtb 4848cr ve ifd6500 r485 haberleşme sorunu

Cevapla
Kullanıcı avatarı
esatk
Mesajlar: 3
Kayıt: 12 Nis 2021, 11:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Dtb 4848cr ve ifd6500 r485 haberleşme sorunu

Mesaj gönderen esatk »

Elimde 1 adet dtb4848cr proses kontrol cihazı var.
1 adet ifd6500 rs485 usb cevirici var.
Modscan programı ile deltayı rs485 uzerinden bir türlü haberleştiremiyorum.hem asci hem rtu haberleşme denedim. "modbus exception response from slave device"
sürekli bu hatayı alıyorum.ifd6500 de bir sıkıntı yok.daha sıfır.windows 10 a driverlerini yukledim.aygit yoneticisi modscan ve dtb4848cr uzerindeki haberlesme ayarlari tamamen aynı.modbus haberleşmeye hakim degilim pek.modscan uzerinden input register holding register coil status gibi degerleri 1-10-100 lenght uzunluklarinda okumaya calistm ama kesinlikle haberleştiremedim.lutfen yardımcı olurmusunuz.burda hata nerde tam olarak.ayarlar rtu cihaz adress 1 8 bit none olarak denedim en son yine haberlesmiyor.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dtb 4848cr ve ifd6500 r485 haberleşme sorunu

Mesaj gönderen Turhan »

Merhaba,

Öncelikle DTB ana ekranında iken SET tuşuna 3sn.'den fazla basılı tutup ilk ayar menüsüne girmelisiniz. Bu menü içersinde resimde belirtilen haberleşme ayarlarını yapılandırmalısınız.

Ardından set ettiğiniz protokoler ile 0x03 Fonskiyon kodu ile H1000 (44.097) adresinden itibaren 1word veri okuyarak kontrol cihazının PV satırındaki aktüel değeri okumaya çalışın.

Cihaz ile ilgili diğer bilgiler için DTB Kullanma Klavuzu'nu kullanabilirsiniz.

.
Bu mesaja eklenen dosyaları görüntülemek için gerekli izinlere sahip değilsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
esatk
Mesajlar: 3
Kayıt: 12 Nis 2021, 11:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dtb 4848cr ve ifd6500 r485 haberleşme sorunu

Mesaj gönderen esatk »

Turhan yazdı: 12 Nis 2021, 14:47 Merhaba,

Öncelikle DTB ana ekranında iken SET tuşuna 3sn.'den fazla basılı tutup ilk ayar menüsüne girmelisiniz. Bu menü içersinde resimde belirtilen haberleşme ayarlarını yapılandırmalısınız.

Ardından set ettiğiniz protokoler ile 0x03 Fonskiyon kodu ile H1000 (44.097) adresinden itibaren 1word veri okuyarak kontrol cihazının PV satırındaki aktüel değeri okumaya çalışın.

Cihaz ile ilgili diğer bilgiler için DTB Kullanma Klavuzu'nu kullanabilirsiniz.

.
Dtcom ile denedim az önce deltadaki tüm bilgileri deltanın ekranını görebiliyorum.benim merak ettigim ve yapamadigim bu okuma isleminin modscan ile nasil yapilacağı.
Kullanıcı avatarı
esatk
Mesajlar: 3
Kayıt: 12 Nis 2021, 11:51
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dtb 4848cr ve ifd6500 r485 haberleşme sorunu

Mesaj gönderen esatk »

Turhan yazdı: 12 Nis 2021, 14:47 Merhaba,

Öncelikle DTB ana ekranında iken SET tuşuna 3sn.'den fazla basılı tutup ilk ayar menüsüne girmelisiniz. Bu menü içersinde resimde belirtilen haberleşme ayarlarını yapılandırmalısınız.

Ardından set ettiğiniz protokoler ile 0x03 Fonskiyon kodu ile H1000 (44.097) adresinden itibaren 1word veri okuyarak kontrol cihazının PV satırındaki aktüel değeri okumaya çalışın.

Cihaz ile ilgili diğer bilgiler için DTB Kullanma Klavuzu'nu kullanabilirsiniz.

.
Simdi modscanla da haberlestirdim.adresi yanlis yaziyormusum.44097 yazınca haberleşti.kafama takilan tek birsey kaldı.bu sayıyı nasıl buluyoruz.kusura bakmayın bu haberlesme konularına pek hakim degilim.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: Dtb 4848cr ve ifd6500 r485 haberleşme sorunu

Mesaj gönderen Turhan »

Hex tabadaki adresleri decimal tabana konvert edip 40.001 sabit terimi ile toplamalısınız.

Örneğin: Hexadecimal 1000 -----> Decimal 4096 -----> 40.001 + 4.096 = 44.097
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Cevapla