1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Dtb 4848cr ve ifd6500 r485 haberleşme sorunu

Gönderilme zamanı: 12 Nis 2021, 12:03
gönderen esatk
Elimde 1 adet dtb4848cr proses kontrol cihazı var.
1 adet ifd6500 rs485 usb cevirici var.
Modscan programı ile deltayı rs485 uzerinden bir türlü haberleştiremiyorum.hem asci hem rtu haberleşme denedim. "modbus exception response from slave device"
sürekli bu hatayı alıyorum.ifd6500 de bir sıkıntı yok.daha sıfır.windows 10 a driverlerini yukledim.aygit yoneticisi modscan ve dtb4848cr uzerindeki haberlesme ayarlari tamamen aynı.modbus haberleşmeye hakim degilim pek.modscan uzerinden input register holding register coil status gibi degerleri 1-10-100 lenght uzunluklarinda okumaya calistm ama kesinlikle haberleştiremedim.lutfen yardımcı olurmusunuz.burda hata nerde tam olarak.ayarlar rtu cihaz adress 1 8 bit none olarak denedim en son yine haberlesmiyor.

Re: Dtb 4848cr ve ifd6500 r485 haberleşme sorunu

Gönderilme zamanı: 12 Nis 2021, 14:47
gönderen Turhan
Merhaba,

Öncelikle DTB ana ekranında iken SET tuşuna 3sn.'den fazla basılı tutup ilk ayar menüsüne girmelisiniz. Bu menü içersinde resimde belirtilen haberleşme ayarlarını yapılandırmalısınız.

Ardından set ettiğiniz protokoler ile 0x03 Fonskiyon kodu ile H1000 (44.097) adresinden itibaren 1word veri okuyarak kontrol cihazının PV satırındaki aktüel değeri okumaya çalışın.

Cihaz ile ilgili diğer bilgiler için DTB Kullanma Klavuzu'nu kullanabilirsiniz.

.

Re: Dtb 4848cr ve ifd6500 r485 haberleşme sorunu

Gönderilme zamanı: 16 Nis 2021, 12:05
gönderen esatk
Turhan yazdı: 12 Nis 2021, 14:47 Merhaba,

Öncelikle DTB ana ekranında iken SET tuşuna 3sn.'den fazla basılı tutup ilk ayar menüsüne girmelisiniz. Bu menü içersinde resimde belirtilen haberleşme ayarlarını yapılandırmalısınız.

Ardından set ettiğiniz protokoler ile 0x03 Fonskiyon kodu ile H1000 (44.097) adresinden itibaren 1word veri okuyarak kontrol cihazının PV satırındaki aktüel değeri okumaya çalışın.

Cihaz ile ilgili diğer bilgiler için DTB Kullanma Klavuzu'nu kullanabilirsiniz.

.
Dtcom ile denedim az önce deltadaki tüm bilgileri deltanın ekranını görebiliyorum.benim merak ettigim ve yapamadigim bu okuma isleminin modscan ile nasil yapilacağı.

Re: Dtb 4848cr ve ifd6500 r485 haberleşme sorunu

Gönderilme zamanı: 16 Nis 2021, 12:12
gönderen esatk
Turhan yazdı: 12 Nis 2021, 14:47 Merhaba,

Öncelikle DTB ana ekranında iken SET tuşuna 3sn.'den fazla basılı tutup ilk ayar menüsüne girmelisiniz. Bu menü içersinde resimde belirtilen haberleşme ayarlarını yapılandırmalısınız.

Ardından set ettiğiniz protokoler ile 0x03 Fonskiyon kodu ile H1000 (44.097) adresinden itibaren 1word veri okuyarak kontrol cihazının PV satırındaki aktüel değeri okumaya çalışın.

Cihaz ile ilgili diğer bilgiler için DTB Kullanma Klavuzu'nu kullanabilirsiniz.

.
Simdi modscanla da haberlestirdim.adresi yanlis yaziyormusum.44097 yazınca haberleşti.kafama takilan tek birsey kaldı.bu sayıyı nasıl buluyoruz.kusura bakmayın bu haberlesme konularına pek hakim degilim.

Re: Dtb 4848cr ve ifd6500 r485 haberleşme sorunu

Gönderilme zamanı: 16 Nis 2021, 13:34
gönderen Turhan
Hex tabadaki adresleri decimal tabana konvert edip 40.001 sabit terimi ile toplamalısınız.

Örneğin: Hexadecimal 1000 -----> Decimal 4096 -----> 40.001 + 4.096 = 44.097