Mesaj gönderen Turhan »

102EH LED durumu b0: RUN,b1: ERR, b2: O2,b3: O1,b4: RX,b5:TX b6: AT

HMI programında 102E.6 bit okuma adresi ile AT ledinin durumunu izleyebilirsiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Şevket Çakır
Mesajlar: 53
Kayıt: 08 Nis 2018, 23:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC 1000V İLE SICAKLIK KONTROLÜ

Mesaj gönderen Şevket Çakır »

AT ledini izleyebiliyorum. Fakat ekrandan kalıcı buton için 813H adresini yazınca kabul etmiyor.
Kullanıcı avatarı
Turhan
Mesajlar: 7736
Kayıt: 07 Mar 2018, 16:06
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC 1000V İLE SICAKLIK KONTROLÜ

Mesaj gönderen Turhan »

0813H AT adresi doğru. Adresleme için TEMP_CTRLB- adres tipini seçmelisiniz.
DELTA Electronics Turkey

Forum mesajlarınız, kullandığınız ürünlere ait tam model kodları ve detaylı teknik açıklamalar içermelidir.
Kullanıcı avatarı
Şevket Çakır
Mesajlar: 53
Kayıt: 08 Nis 2018, 23:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC 1000V İLE SICAKLIK KONTROLÜ

Mesaj gönderen Şevket Çakır »

OK. Tamamdır. Teşekkürler