DTC 1000V İLE SICAKLIK KONTROLÜ

Kullanıcı avatarı
Jakatta
Mesajlar: 59
Kayıt: 27 Nis 2018, 09:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

DTC 1000V İLE SICAKLIK KONTROLÜ

Mesaj gönderen Jakatta »

Merhaba,
Dtc1000v ile sıcaklık kontrolü yaptırmak istiyorum. Dop107bv ile haberleşiyorum.
- K tipi termokupl kullanıyorum.
- 47 derecede sıcaklığı sabitlemek istiyorum.
- alt ve üst limiti 0-100 yaptım.
Set değerindeki sayıyı yükseltince absürt bir şekilde pv değeri de yükseliyor düşürünce de alçalıyor. Set değerinde değer girince yükselmesi normal midir? ilk defa sıcaklık kontrolü yapıyorum.
auto tuning yaptırdım 2-3 dk değişen birşey olmadı. Auto tuning de kaçırdığım bir şey mi var ?
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1282
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC 1000V İLE SICAKLIK KONTROLÜ

Mesaj gönderen İslam »

Autotuning işlemini başlattıktan sonra cihazın üzerinde AT ledi yanmaya başlayacaktır. AT işlemini siz müdahale etmeden kendi kendisine tamamlamalıdır. Bu noktada AT işlemini boştayken değil çalışma koşullarında yapmalısınız ki en sağlıklı sonuç elde edilsin. Eğer sıcaklığınız bir değerde sabit tutmaya çalışacaksanız Kontrol Methodunuz PID olmalı.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
Jakatta
Mesajlar: 59
Kayıt: 27 Nis 2018, 09:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC 1000V İLE SICAKLIK KONTROLÜ

Mesaj gönderen Jakatta »

Merhaba İslam Bey,
Auto tuning işlemini yaptım. Fakat Set değeri ile pv değeri arasındaki ilişkiyi anlamadım. Set değerini değiştiriyorum pv değeri de değişiyor neden olabilir. Pv değeri sıcaklığa göre değişmesi lazım değil mi?
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1282
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC 1000V İLE SICAKLIK KONTROLÜ

Mesaj gönderen İslam »

PV : Present Value, bağlamış olduğunuz sıcaklık sensörünü size gösteren değerdir. Normal şartlarda Set Değeri değişince sensörünüzdeki değer değişmediği taktirde burası değişmez.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
Jakatta
Mesajlar: 59
Kayıt: 27 Nis 2018, 09:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC 1000V İLE SICAKLIK KONTROLÜ

Mesaj gönderen Jakatta »

3 Adet termokupl, 1 adet 4-20ma basınç transmitteri kullanıyorum. hepsi aynı set değerini değişince pv değeri değişiyor. sorun ne olabilir?
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1282
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC 1000V İLE SICAKLIK KONTROLÜ

Mesaj gönderen İslam »

Cihazı fabrika değerine alıp sadece sıcaklık sensörü ayarını girin. Bu şekilde gözlemleyin. Set değeri artınca sensörünüzün ısı değeri değişmediği sürece PV değeri değişmemelidir.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
Jakatta
Mesajlar: 59
Kayıt: 27 Nis 2018, 09:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC 1000V İLE SICAKLIK KONTROLÜ

Mesaj gönderen Jakatta »

Sorunu hallettim teşekkürler. Hata Dword Seçmemden kaynaklıymış.
Son olarak Dtc2000 ile 4-20ma basınç okuyabiliyor muyuz?
Kullanıcı avatarı
İslam
Mesajlar: 1282
Kayıt: 05 Tem 2018, 13:55
Konum: İstanbul
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC 1000V İLE SICAKLIK KONTROLÜ

Mesaj gönderen İslam »

Evet, okuyabilirsiniz.
İslam Karadeniz - Technical Support Engineer - DELTA Electronics Turkey
Kullanıcı avatarı
Jakatta
Mesajlar: 59
Kayıt: 27 Nis 2018, 09:23
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC 1000V İLE SICAKLIK KONTROLÜ

Mesaj gönderen Jakatta »

çok teşekkür ederim.
Kullanıcı avatarı
Şevket Çakır
Mesajlar: 53
Kayıt: 08 Nis 2018, 23:44
İletişim:
Durum: Çevrimdışı

Re: DTC 1000V İLE SICAKLIK KONTROLÜ

Mesaj gönderen Şevket Çakır »

Günaydın. DTC1000 HMI üzerinden autotuning yapmak istiyorum. Aynı zamanda AT ledini ekrandan izleyebilirmiyiz.
Teşekkürler.
Cevapla