1. sayfa (Toplam 2 sayfa)

DTC 1000V İLE SICAKLIK KONTROLÜ

Gönderilme zamanı: 14 Nis 2021, 13:56
gönderen Jakatta
Merhaba,
Dtc1000v ile sıcaklık kontrolü yaptırmak istiyorum. Dop107bv ile haberleşiyorum.
- K tipi termokupl kullanıyorum.
- 47 derecede sıcaklığı sabitlemek istiyorum.
- alt ve üst limiti 0-100 yaptım.
Set değerindeki sayıyı yükseltince absürt bir şekilde pv değeri de yükseliyor düşürünce de alçalıyor. Set değerinde değer girince yükselmesi normal midir? ilk defa sıcaklık kontrolü yapıyorum.
auto tuning yaptırdım 2-3 dk değişen birşey olmadı. Auto tuning de kaçırdığım bir şey mi var ?

Re: DTC 1000V İLE SICAKLIK KONTROLÜ

Gönderilme zamanı: 14 Nis 2021, 14:22
gönderen İslam
Autotuning işlemini başlattıktan sonra cihazın üzerinde AT ledi yanmaya başlayacaktır. AT işlemini siz müdahale etmeden kendi kendisine tamamlamalıdır. Bu noktada AT işlemini boştayken değil çalışma koşullarında yapmalısınız ki en sağlıklı sonuç elde edilsin. Eğer sıcaklığınız bir değerde sabit tutmaya çalışacaksanız Kontrol Methodunuz PID olmalı.

Re: DTC 1000V İLE SICAKLIK KONTROLÜ

Gönderilme zamanı: 14 Nis 2021, 14:26
gönderen Jakatta
Merhaba İslam Bey,
Auto tuning işlemini yaptım. Fakat Set değeri ile pv değeri arasındaki ilişkiyi anlamadım. Set değerini değiştiriyorum pv değeri de değişiyor neden olabilir. Pv değeri sıcaklığa göre değişmesi lazım değil mi?

Re: DTC 1000V İLE SICAKLIK KONTROLÜ

Gönderilme zamanı: 14 Nis 2021, 14:32
gönderen İslam
PV : Present Value, bağlamış olduğunuz sıcaklık sensörünü size gösteren değerdir. Normal şartlarda Set Değeri değişince sensörünüzdeki değer değişmediği taktirde burası değişmez.

Re: DTC 1000V İLE SICAKLIK KONTROLÜ

Gönderilme zamanı: 14 Nis 2021, 14:56
gönderen Jakatta
3 Adet termokupl, 1 adet 4-20ma basınç transmitteri kullanıyorum. hepsi aynı set değerini değişince pv değeri değişiyor. sorun ne olabilir?

Re: DTC 1000V İLE SICAKLIK KONTROLÜ

Gönderilme zamanı: 14 Nis 2021, 15:02
gönderen İslam
Cihazı fabrika değerine alıp sadece sıcaklık sensörü ayarını girin. Bu şekilde gözlemleyin. Set değeri artınca sensörünüzün ısı değeri değişmediği sürece PV değeri değişmemelidir.

Re: DTC 1000V İLE SICAKLIK KONTROLÜ

Gönderilme zamanı: 14 Nis 2021, 16:04
gönderen Jakatta
Sorunu hallettim teşekkürler. Hata Dword Seçmemden kaynaklıymış.
Son olarak Dtc2000 ile 4-20ma basınç okuyabiliyor muyuz?

Re: DTC 1000V İLE SICAKLIK KONTROLÜ

Gönderilme zamanı: 14 Nis 2021, 16:11
gönderen İslam
Evet, okuyabilirsiniz.

Re: DTC 1000V İLE SICAKLIK KONTROLÜ

Gönderilme zamanı: 14 Nis 2021, 16:15
gönderen Jakatta
çok teşekkür ederim.

Re: DTC 1000V İLE SICAKLIK KONTROLÜ

Gönderilme zamanı: 10 Mar 2022, 09:31
gönderen Şevket Çakır
Günaydın. DTC1000 HMI üzerinden autotuning yapmak istiyorum. Aynı zamanda AT ledini ekrandan izleyebilirmiyiz.
Teşekkürler.