1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

DIADesigner ile DIAScreen arasında offline simulasyon kurma?

Gönderilme zamanı: 24 Nis 2021, 12:16
gönderen Otomasyon_Delisi
DIADesigner ile DIAScreen arasında offline simulasyon ile haberleşmeyi nasıl sağlayabilirim?
ISPsoft ile DOPsoft v4 arasında kullandığımız offline simulasyon yöntemini denedim ama DIAStudio içerisinde bağlantıyı kuramadım.

Re: DIADesigner ile DIAScreen arasında offline simulasyon kurma?

Gönderilme zamanı: 26 Nis 2021, 10:13
gönderen Uğur
DIAStudio ile gelen commgr kullandığınıza emin olunuz.

Re: DIADesigner ile DIAScreen arasında offline simulasyon kurma?

Gönderilme zamanı: 27 Nis 2021, 08:36
gönderen Otomasyon_Delisi
Uğur Bey;
Eminim.vCOMMGR v2.0 kullanıyorum. İlgili görselleri ekliyorum.
Yardımınız için teşekkür ederim.
Screenshot_1.jpg
Screenshot_2.jpg
Screenshot_3.jpg
Screenshot_4.jpg
Screenshot_5.jpg
Screenshot_6.jpg

Re: DIADesigner ile DIAScreen arasında offline simulasyon kurma?

Gönderilme zamanı: 27 Nis 2021, 10:18
gönderen Uğur
Benzer durumunuzu bende gözlemliyorum netleştirdikten sonra ilgili birime ileteceğim.

Re: DIADesigner ile DIAScreen arasında offline simulasyon kurma?

Gönderilme zamanı: 27 Nis 2021, 12:15
gönderen DeisS
Uğur Bey;
Bir eksikte ben bildireyim izninizle.
DIAdesigner içerisinde FIND (arama) işlevi sadece açık olan POU içerisinde gerçekleşiyor komple proje içerisinde arama yapmıyor.
Bununla ilgilide bir bildirim yaparsanız iyi olur.

Re: DIADesigner ile DIAScreen arasında offline simulasyon kurma?

Gönderilme zamanı: 27 Nis 2021, 12:19
gönderen Uğur
O arama şekli muhtemelen düşünüyor dikkat ederseniz seçim yeri var fakat şuan seçime kapalı. Güncellemeleri takip ediniz.

Re: DIADesigner ile DIAScreen arasında offline simulasyon kurma?

Gönderilme zamanı: 11 Oca 2022, 11:40
gönderen Ertugrul
Otomasyon_Delisi yazdı: 27 Nis 2021, 08:36 Uğur Bey;
Eminim.vCOMMGR v2.0 kullanıyorum. İlgili görselleri ekliyorum.
Yardımınız için teşekkür ederim.

Screenshot_1.jpg
Screenshot_2.jpg
Screenshot_3.jpg
Screenshot_4.jpg
Screenshot_5.jpg
Screenshot_6.jpg
plc ve ekran online simulasyonda haberleşiyor, eklediğim videodaki gibi,
as plc simulasyonda olduğu için, ekrandan haberleşeceği plc adresini 127.0.0.1 ve port numarasını Simulator connected, Port: "10002" olarak değiştirip denemenizi tavsiye ederim. Bendeki commgr v2.1.1

İyi Çalışmalar.