1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

E Serisi Inverter Start Mühürleme Hk.

Gönderilme zamanı: 27 Nis 2018, 09:42
gönderen kuka92
Merhaba,

Elimizde E Serisi inverter ve iki adet start-stop(Push Buton) butonu mevcut. Start'a basdığım sürece inverter çalışıyor. Buraya kadar problem yok. Yalnız ben mühürleme devresi yapmak istiyorum. Yani start'a basdığımda inverter sürekli çalışacak. Sürekli elimi startta tutmak zorunda kalmayacağım. Sürücü içerisinden parametrelerle çözebilir miyiz ? Yoksa röle kullanarak kendim mühürleme devresi yapmak zorunda mıyım ?

Re: E Serisi Inverter Start Mühürleme Hk.

Gönderilme zamanı: 27 Nis 2018, 11:11
gönderen Turhan
VFD-E serisi için desteklenen 3 telli bağlantı örneğini kullanabilirsiniz.


3wire (2).png
3wire (1).png

Re: E Serisi Inverter Start Mühürleme Hk.

Gönderilme zamanı: 19 Eyl 2022, 12:15
gönderen balkan1122
Dediğiniz parametreleri seciyorum dcm yi rev değirince start almıyor m1değirincede almıyor nerde yanlış yapıyorum c2000 model

Re: E Serisi Inverter Start Mühürleme Hk.

Gönderilme zamanı: 19 Eyl 2022, 14:58
gönderen Turhan
Sürücü'nün 02.01:1 ve 04-04:3 olduğuna dikkat ediniz. Ayıca doğru bağlantı gerçekleştirdiğinize emin olunuz. Eğer sorun yine devam eder ise PLC Fonksiyonu pasif iken sürücüyü resetleyip bu çalışmaya ait parametre değerlerini sürücüye yeniden tanımlayınız.